我单位有个AB PLC 型号:slc 5、03 CUP 上面有两个口 DH485 和RS232 我不知道用哪一个口是通讯的

DH485什么意思?

1747-l532 PLC
请高手帮我详细解答下 谢谢!
我单位有个AB PLC 型号:slc 5/03 CPU 上面有两个口 DH485 和RS232 我不知道用哪一个口是通讯的!

slc 5/03 CPU 上面的两个口 DH485 和RS232都能进行通信,区别是:

DH485:DH是Data Highway的缩写,DH485是AB公司开发的一种对时间要求苛刻、高速确定性的工业局域网络,它使用RS-485半双工作为其物理接口,通信协议固定是AB专用的DF1协议。一台PC机要以其COM口连接slc 5/03的DH485口,需要一个A-B公司的AIC+高级接口转换器,将RS-232电信号转换成RS-485电信号,而且PC运行的软件必须以DF1协议才能与PLC通讯。

RS232口:它就是RS-232物理接口,支持专用的DF1协议,也支持用PLC指令开发的用户自定义协议。一台PC机要以其COM口连接slc 5/03的RS232口,可以直接连接而不需要转换器。

使用 DH485的缺点是需要购买AIC+高级接口转换器,但通讯距离提高到1219m,可以连接多达32个节点设备,并且支持多主站功能。
使用RS232口不需要转换器,但距离只有15.24m,而且只能进行一主一从的通讯。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-21
你好!!
两个口都可以通讯,一个是485协议,一个是232协议;
如果想通讯,必须先要知道设备的通讯协议才能控制。
第2个回答  2013-10-23
DH485和RS232都是通讯的,主要看你的上下游设备是什么接口!
相似回答