一、工程标准
《建筑给水薄壁不锈钢管管道工程技术规程》 CECS 153:2003
二、施工、安装要点
1)、 薄壁不锈钢管材 与管件不宜与水泥、水泥沙浆、混凝土直 接接触。管道暗敷时,应在管外壁缠绕防腐胶带或采用覆塑薄壁不锈 钢管。
2 )、在暗敷的管道中采用水泥砂浆填补时,应利用保温 材料确保水泥砂浆与管子间留有空隙。以使暗敷的管子可 自由伸缩。
3)、埋地宜选用塑覆薄壁不锈钢(316型)管,可避免 对管外壁的酸碱腐蚀或尖硬杂物对管道的损伤。亦可采用 其它包扎材料做防腐措施,如外缠两层聚乙烯带或两层氯 乙烯带,包扎两层沥青漆(或环氧树脂)、玻璃纤维塑胶 布防腐。
4 )、管道应合理配置伸缩补偿装置与支架(固定支架和 活动支架),以控制管道的伸缩方向或补偿。明敷或非埋 设隐敷的热水薄壁不锈钢管的直线段长度超过10~15m时, 宜采取管道轴向的补偿措施。当公称直径大于 50mm时,宜 设置不锈钢波形膨胀节或不锈钢线性温度补偿器。
5 )、明敷建筑给水薄壁不锈钢管宜采取防结露措施,热 水薄壁不锈钢管应保温。
6 )、管材、管件应由供货商统一供货。不同牌号材质不 锈钢之间不宜焊接。
7 )、管子与管件均为薄壁,与丝口阀门、水咀、水表等 附件连接时,不得在薄壁不锈钢管上套丝,而应通过转换 接头等丝接配件过渡。
8)、油污会使橡胶密封圈变质,尖锐物碰撞管子与管件 均会造成漏水,故施工时务必注意。
9 )、管道安装完、试压合格后,宜用低氯离子水冲洗和 0.03%高锰酸钾水溶液消毒。
10 )、管道和设备保温、防结露及电伴热参见国标图集 03S401。室内管道支架及吊架参见国标图集03S402 ?
三、通常注意事项:
1 、 不锈钢材料吊运,不能与其他金属直接接触,应加垫 木板、橡胶板或草垫子等非金属材料。
2、不锈钢管切割不允许用普通砂轮片切割,应采用不锈钢 专用砂轮片或等离子切割。 3、不锈钢管材及管件定位焊时焊缝内侧应进行充氩保护。
4、不锈钢管道水压试验对水温和水质有一定的要求,其水 温不得小于5℃,水中的氯离子含量不得大于25Pmm
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-11-16
1、不锈钢卡压管件的放置,要尽可能避免太阳光照射,可应用保安人员不光挡住安全防护。
2、不锈钢卡压管件粘上油迹时,一定要清洗。尤其是管端及管件三元乙丙密封环位置,要明确是不是存有沉渣,若有沉渣,要立刻消除,防止影响其密闭性。
3、不锈钢卡压管件为薄壁不锈钢管件要轻拿轻放,不能抛摔,更不能在施工时踩踏管件。
4、若管件无法成功放置管道时,要查看下管材管件的的毛边是否已彻底清洗,尤其是内外壁的毛边,因为毛边会危害到管件与管路的缝隙连接。
5、不锈钢卡压管件置入后临时不卡压,要先将外螺纹转动后再卡压,以避免导致卡压好的联接头因转动外螺纹而掉下来。
6、不锈钢管件卡压处若有松驰的情况,可在原卡压处再一次卡压一回(注意对正六角方位)。
7、安装管路倾斜时,不可以在管件部位采用校正,一旦在卡压处校正有可能造成松驰,这也是导致密闭性不好的关键要素,应在直管处进行。
8、管路系统适用于水之外的其它介质(如油类、化学制剂等)时,请与商家沟通,避免管件的密封圈可受介质腐蚀而膨胀毁坏。
9、管路若安装在海港附近或含盐度较高的的场所要考虑到耐腐蚀防范措施。
第2个回答  2010-12-10
不锈钢管道有很多种,不同的管件安装注意事项不尽相同。
如果是卡压安装应注意以下几点:
1、安装过程中应确认管件密封圈是否有漏装;
2、安装过程中管材与管件应在同一水平,避免存在交角而在安装过程中损坏密封圈;
3、应确保管材位置到达止管位,否则在卡压施工过程中能存在变形异常而漏水;
4、管材的裁切应尽量使用专用的裁切工具,如果使用砂轮切割,应保证不同时裁切铁管以免将铁屑带入不锈钢管材裁切端面,引起生锈腐蚀;
5、卡压施工过程中应确保卡具到位。
6、管件未使用前应尽可能不拆包装,以免在现场砂子等杂物进入管件密封圈处,导致在卡压后出现漏水等问题。
7、注意施工安全(工具使用过程中不对人)本回答被提问者和网友采纳