可以如此改造变压器吗? 环型变压器初级线圈保留,次级线圈拆除后按相同圈数漆包线,但线径改大,这样做能否获得更大电流?另有一变压器初级为220V输入,次级为220V输出,两组线圈完全独立,是否可以在次级输入220V?初级能输出220V吗?(隔离型变压器)
亲,我能邦你,可否?
多谢了。
你好:
——★1、变压器的额定功率,与铁心截面积相关,在截面积不变的情况下,额定功率是不变的,那么,在输出电压不变的情况下,加粗漆包线直径只能降低内阻,输出电流是不变的。
——★2、初级为220V输入,次级为220V输出的变压器,完全可以反过来使用的。笔者曾经使用两个变压器(两个220V / 36V),先降压、再升压,做加强隔离使用,效果良好,容量不变。