电压暂降如何解决

按图1中接线法空调(单相大3匹)启动时由于起动电流大,造成a相电压暂降2秒钟后恢复正常,由于是电压暂降这导致三项稳压器无法在短时间内动作而保护断电,这样每次空调启动稳压器都会都会重复断电(稳压器不能去掉,问过厂家空调启动方式也不能改变),我入户的相线线径是35平方零线是10平方,用表测量电压不低,可能是零线线号小的原因但是现在又无法更换,请问各位大师们有办法解决这个问题吗?或按图2中用某种380/220变压器来启动空调行不行?这样能解决a相的电压暂降的问题吗?

有两种方案:
方法一:治理电压暂降比较有效的办法是采用动态电压调节器(动态电压暂降补偿器),一般电压(三相)暂降至额定电压70%(有的产品能达到60%~50%)的情况下都能起到很好的补偿作用,动态响应及补偿时间基本在2ms以内。这种装置的原理是通过逆变器将暂降后的电压提升到额定电压,具有动态响应快、没有电池、免维护等优点,功率从几千伏安到几十兆伏安的都有。但这个东西价格很高,如果对总进线电压进行补偿的话,价格很难承受。一般的做法是针对工厂内的敏感设备或是设备内的敏感原件进行补偿,采用小容量的补偿器以降低费用。
方法二:电压暂降可以将通过改变线路布线来避免。通过使用E6000或E6100等电能质量分析仪对线路进行监测,发现污染电网的源头。根据发现的问题具体分析,进行布线优化,以减少电压暂降问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-04
用变压器确实可以减小启动电流,但好像没有三相输入单相输出的变压器,若用三相变压器,负载是还是单相的,并不能进一步减小启动电流,还是单相变压器成本低
由于空调功率比较大,变压器体积也较大,可以用自藕变压器
没有这么干过,理论上是可以降低总线上启动电流,但能不能真正解决问题还不好说追问

首先谢谢您朋友,自藕变压器好像不能频繁启动应该不能用。

追答

自藕变压器和普通双线圈变压器是完全一样的,由于一部分能量是原边直接传过来的所以铁芯体积可以稍小一些,能不能频繁起动,还看你富裕量,再说空调也不频繁起动

本回答被提问者采纳