按图1中接线法空调(单相大3匹)启动时由于起动电流大,造成a相电压暂降2秒钟后恢复正常,由于是电压暂降这导致三项稳压器无法在短时间内动作而保护断电,这样每次空调启动稳压器都会都会重复断电(稳压器不能去掉,问过厂家空调启动方式也不能改变),我入户的相线线径是35平方零线是10平方,用表测量电压不低,可能是零线线号小的原因但是现在又无法更换,请问各位大师们有办法解决这个问题吗?或按图2中用某种380/220变压器来启动空调行不行?这样能解决a相的电压暂降的问题吗?
首先谢谢您朋友,自藕变压器好像不能频繁启动应该不能用。
追答自藕变压器和普通双线圈变压器是完全一样的,由于一部分能量是原边直接传过来的所以铁芯体积可以稍小一些,能不能频繁起动,还看你富裕量,再说空调也不频繁起动
本回答被提问者采纳