电脑正常启动,打开“控件面板”知中的“电话/调制解调器选项”,在“调制解调器”选项卡中有一个连接占用着这个串口(COM1),马上删除道这个连接,再用“超级终端”测试串内口(COM1),不报错了,表示与串口(COM1)通讯正常。
把串口设容备连接到串口(COM1)上,用相关软件与设备通讯,正常。至此,问题解决。
具体连接知方法如下:
1、将PLC接通电源,注意将开关拨到STOP状态。
2、用SUB-PPI传输线将S7-200PLC与电脑连接,并将9针插头连接上。
3、打开电脑S7-200PLC编程软件找到项目树中设置道PG/PC接口。
4、在设置PG/PC接口窗口中找到【PC/PPI cable.PPI.1】选项。
5、点回击属性进入属性设置,更改通讯地址与传输率。
6、点击项目树里面的通讯,答进入通讯窗口。
7、点击刷新就可以 找到PLC了。
8、点击确定之后进入下载界面,s7200与电脑通讯就完成了。