自建房单层筋没有负弯矩筋现浇楼面四周墙边开裂一圈已下沉1公分,现在怎么补救?

如题所述

你这不是没设置负弯矩筋的问题了,能下沉1公分说明楼板混凝土完全断裂,钢筋也已经完全错位,为啥钢筋没能够抵抗这部分下沉,很明显是你单层钢筋配置有问题了
所以说当下就需要看你现场有多少这样地方
具体发展到多大面积,如果大面积如此没有加固的必要了
所以说还是尽快提供图,给你更专业指导追问

四周墙边裂缝有1.2毫米已有三四个月时间

每个房相同四周一圈贯穿裂开大概水保养没有保的好,农村又没有习惯负弯矩筋,都是自伴混凝土

追答

没有下沉1公分啊

追问

房间裂缝是红线图一样,每个房间和房间大点中间制一道粱粱两边有裂缝一圈

模板以前向上起拱1公分现己下沉1公分,我用水平仪器

钢筋是12个单层双向,分布12公分板厚11公分左右

离墙根十公分左右裂开

现浇楼面

大神请指点指点急,太闹心

追答

继续观察吧

追问

现在是钢筋受力,走在上面就像走在木地板声声响,是不是混凝土全断裂的吗?急大神如果是你家建房怎么办

自伴混凝土没有开裂,钢筋也是单层筋,都是一样弄创

追答

不是

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-06-22
你所描述问题的原因是:钢筋配置不足。
最可靠补救措施:首先,对楼板底部采取支撑回顶,避免继续开裂和出现破坏;其次,采取加固措施,加固措施需根据结构形式来确定,如果楼板下均有梁,可以通过楼板下拉设一定直径的高强度钢丝绳(间距一般不大于200mm,直径不小于8mm,具体根据楼板跨度确定),钢丝绳拉设与周边梁上,然后采用喷射混凝土进行固化,喷射混凝土厚度不小于60mm,混凝土达到强度后拆除支撑,再对点支撑部位进行补孔。最后进行楼板底的装饰。
当然,也可以采取支撑后进行板底用碳纤维布加固或者粘钢板加固方式,具体需根据实际情况确定。追问

怎么自伴混凝土没开裂,同样户型钢筋怎么就商品混凝土开裂,它有责任吗?怎样找它

第2个回答  2020-06-09
自建房单层筋没有负弯矩筋现浇楼面四周墙边开裂一圈已下沉1公分,现在怎么补救?自建房单层筋没有负弯矩筋现浇楼面四周墙边开裂一圈已下沉1公分,现在怎么补救?自建房单层筋没有负弯矩筋现浇楼面四周墙边开裂一圈已下沉1公分,现在怎么补救?
相似回答