什么是室外盘管T3温度传感器故障

美的空调的

T4与排气温度传感器对接错误导致整机不定期出现E5室外管温度传感器故障产品型号:KFR-35GW/BP2DY-M+(4)
产品条码:故障现象:用户反馈空调不制冷,室内显示板显示E5室外管温度传感器故障故障范围:室外电控、T3管温传感器、T3传感器线组 故障处理的思路及步骤:步骤一:确认故障信息。此空调最初报修时室内机显示E5室外T3管温度传感器故障,维修师傅已多次上门更换了室外所有传感器、室外电控板,但故障仍无消除。步骤二:确认故障范围。根据维修师傅描述,初步确定故障点仍在室外侧。因前期更换了室外电控及室外所有传感器,故障无消除,此次上门再次准确了T3、T4及排气温度传感器,重点检测传感器线组对接可靠性。步骤三:现场检测。来到用户家,正好看到室内显示板显示E5故障代码,可以肯定是室外传感器故障。关整机电源,连接变频空调检测仪,空调上电遥控开机运行,小板显示E52故障代码,根据故障代码得知是室外盘管T3温度传感器故障。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答