380v烧开水用的加热管用万用表怎么检查好坏

如题所述

先断电,拆下连接线,用万用表的电阻档去量,如果无穷大就烧断了,有几十欧或上百欧的电阻应该是好的。

 端子对外壳之间绝缘必须好,用万用表的最大量程去量显示无穷大(万用表的测试电压较低,不能模拟工作电压,可以用摇表/兆欧表去测)。 

也可以这样带电测量,开机,用万用表测加热管上的电压,如果电压有,不加热,肯定是管子坏了。

加热管的漏电与解决方法介绍:

一、原因

1、未接好地线;

2、电热管绝缘损坏(这个可能就是绝缘氧化镁粉的问题,或者接头绝缘性问题);

3、电热管烧坏与杯体短路;

4、清洁不当,水碰到不锈钢电热管的接线柱;

5、电路导线脱落与杯体相碰;

6、电热插座或电源插头污垢太多;

7、水质太差,结水污严重;

二、解决方法

1、按要求接好地线并检查是否正确;

2、检查修理若还出现这样事件建议更换;

3、电热管已损坏更换同规格电热管;

4、正确进行清洁并干燥处理不锈钢加热管;

5、检查脱落导线,重新焊牢;

6、正确进行清洁并干燥处理;

扩展资料:

一、万能表电压的测量

1、直流电压的测量,如电池、随身听电源等。首先将黑表笔插进“com”孔,红表笔插进“V Ω ”。

把旋钮选到比估计值大的量程(注意:表盘上的数值均为最大量程,“V-”表示直流电压档,“V~”表示交流电压档,“A”是电流档),接着把表笔接电源或电池两端;保持接触稳定。

数值可以直接从显示屏上读取,若显示为“1.”,则表明量程太小,那么就要加大量程后再测量。如果在数值左边出现“-”,则表明表笔极性与实际电源极性相反,此时红表笔接的是负极。

2、交流电压的测量。表笔插孔与直流电压的测量一样,不过应该将旋钮打到交流档“V~”处所需的量程即可。

交流电压无正负之分,测量方法跟前面相同。无论测交流还是直流电压,都要注意人身安全,不要随便用手触摸表笔的金属部分。

二、电流的测量

1、直流电流的测量。先将黑表笔插入“COM”孔。若测量大于200mA的电流,则要将红表笔插入“10A”插孔并将旋钮打到直流“10A”档;若测量小于200mA的电流,则将红表笔插入 “200mA”插孔,将旋钮打到直流200mA以内的合适量程。

调整好后,就可以测量了。将万用表串进电路中,保持稳定,即可读数。若显示为“1.”,那么就要加大量程;如果在数值左边出现“-”,则表明电流从黑表笔流进万用表。

交流电流的测量。测量方法与1相同,不过档位应该打到交流档位,电流测量完毕后应将红笔插回“VΩ”孔,若忘记这一步而直接测电压,会直接报废。

参考资料:百度百科-加热管

参考资料:百度百科-万能表

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-11
