双240平方电缆100米能用多少千瓦

如题所述

朋友,是铜芯还是铝芯电缆,都忘告诉了?
不管铜芯还是铝芯电缆100米距离不算远,不用考虑线损压降。
1、如果是铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(VV型),240平方毫米电缆双拼允许持续载流量670A(在空气中敷设,环境温度30℃),大约能用385千瓦。
2、如果是铜芯聚交联聚乙烯绝缘电缆(YJV、YJY型),240平方毫米电缆双拼允许持续载流量828A(在空气中敷设,环境温度30℃),大约能用414千瓦。
3、如果是铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(VLV型),240平方毫米电缆双拼允许持续载流量678A(在空气中敷设,环境温度30℃),大约能用339千瓦。
4、如果是铝芯聚交联聚乙烯绝缘电缆(YJLV、YJLY型),240平方毫米电缆双拼允许持续载流量712A(在空气中敷设,环境温度30℃),大约能用356千瓦。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-20
大约能用385千瓦。

选择导线的原则:
1)近距离按安全载流量选择:
a为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。
b一般规定是:铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5A/mm2。
c安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定。
2)远距离在安全载流量的基础上,按电压损失选择,要保证负荷点的工作电压在合格范围;
3)大负荷按经济电流密度选择