配电房合闸一用电,变压器令克高压熔丝就熔断,请问是什么原故?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-09-21
高压令克总是跳C相、还烧保险丝(熔丝熔断),不知“高压令克”是不是指“跌落式熔断器”(跌落保险);若是,所述“跳C相”(跌落式熔断器跌落断开)的原因、即是由于熔丝的熔断。
而熔丝熔断的原因,可能是该相电流过大、接触不良发热、熔丝不合适等,具体需看现场情况;其中,先要观察、排除是否电流过大、有无短路现象;且熔丝规格必须符合设定,不能加大。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vtWWXvtOezXBOzjjBtO.html
其他回答
第1个回答 2015-08-17
电源输出电路负荷严重超限或短路是变压器掉保险的主要原因,需检查排除后再送电可解决,
本回答被网友采纳
相似回答
电动机一起动
,变压器令克高压熔丝就熔断
答:
启动电流过大,超负荷
。或者就是电机有故障短路。
令克
(跌落式
熔断
器)有
什么
用处?
答:
其原因之一是,
电工素质差,责任心不强
,常年不进行跌落式熔断器的维护和检修。原因之二是跌落式熔断器的产品质量低劣,不能灵活地拉、合操作。两原因降低了跌落式熔断器的功能。现实中经常出现缺熔管、缺熔体或用铜丝、铝丝甚至于铁丝勾挂代替熔体的情况。使得线路的跳闸率和配电变压器的故障率居高不下。
怎样拉
高压令克
答:
佩戴合格的绝缘靴、绝缘手套
,使用
合格的绝缘拉杆,一般先拉中相,再拉背风的边相,最后拉迎风的边相。合的时候:先合迎风的边相,再合背风的边相,最后合中相。
令克
送电操作顺序
答:
雷电时则严禁操作跌落式熔断器和更换熔丝。 (6)操作时如发现疑问或发生异常故障,均应停止操作,待问题查清后,方可继续进行操作。停止操作的目的是不允许在有疑问的情况下盲目进行操作。故障比较明显,一般均应停止操作。设备异常,当
变压器
出现严重故障的征兆(声音异常、喷油等),设备异常响声、异常光亮(...
电工基础试题及答案
答:
10 、
变压器
: 一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压变成频率相同的另一种或几种数值不同的交流电压的设备。 11 、高压验电笔: 用来检查高压网络变配电设备、架空线、电缆是否带电的工具。 12 、接地线: 是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按部颁规定,接地线必须...
电工仪表盘上带⊥符号表示如何安装
使用
答:
,最常用是安装在盘柜上,保证仪表盘与水平面垂直安装。⊥这个符号,在数学上表示线与线、线与面、或者面与面垂直。电工仪表上的这个符号,就是表示仪表盘要垂直地面安装使用。以便区分水平安装使用的仪表。很多车间里的电度表、电压表、电流表上都有这个符号,表示垂直地面安装使用。
无负荷合上令克棒时
变压器令克熔断丝
烧断
是什么
原因?
答:
高压令克总是跳C相、还烧保险丝(熔丝熔断),不知“高压令克”是不是指“跌落式熔断器”(跌落保险);若是,所述“跳C相”(跌落式熔断器跌落断开)的原因、即是由于熔丝的熔断。而熔丝熔断的原因,
可能是该相电流过大、接触不良发热、熔丝不合适等
,具体需看现场情况;其中,先要观察、排除是否...
令克是什么?
答:
安装在
配电变压器
上,可以作为配电变压器的主保护,所以在10kV配电线路和配电变压器中得到了普及。令克的工作原理:熔丝管两端的动触头依靠熔丝(熔体)系紧,将上动触头推入"鸭嘴"凸出部分后,磷铜片等制成的上静触头顶着上动触头,故而熔丝管牢固地卡在"鸭嘴"里。当短路电流通过
熔丝熔断
时,产生电弧,...
什么是令克?
答:
安装在
配电变压器
上,可以作为配电变压器的主保护,所以在10kV配电线路和配电变压器中得到了普及。令克的工作原理:熔丝管两端的动触头依靠熔丝(熔体)系紧,将上动触头推入"鸭嘴"凸出部分后,磷铜片等制成的上静触头顶着上动触头,故而熔丝管牢固地卡在"鸭嘴"里。当短路电流通过
熔丝熔断
时,产生电弧,...
大家正在搜
为什么变压器令克合不上
变压器令克是什么
低压配电房跳闸怎么合闸
跌落式熔断器是不是令克
高压令克熔丝怎么安装
配电房来电怎么合闸
配电房高压合闸视频
配电房跳闸怎么合闸视频
配电房停电跳闸合闸步骤
相关问题
电动机一起动,变压器令克高压熔丝就熔断
电力变压器的高压熔丝经常烧毁是什么原因?
无负荷合上令克棒时变压器令克熔断丝烧断是什么原因?
变压器出线低压断路器一合闸就跳闸是什么原因
整流变压器频繁合闸,变压器高压端出现故障是何原因?
什么叫高压令克