冷冻机长时间停机状态突然油位低报警,会是什么原因?

如题所述

会导致中央空调机组压缩机油位过低报警的原因有:
1、压缩机频繁开停
当压缩机由于某种原因出现较为频繁的开停时压缩机喷到系统管路中的冷冻油量超过了随着冷媒回到压缩机里面的冷冻油量,从而导致一段时间后压缩机出现油位过低。需要解决压缩机频繁开停的问题。
2、冷冻水管路过滤器脏堵、水泵异常导致冷冻水流量降低
冷冻水流量降低,进出水温度差变大,压缩机会出现频繁的加载卸载以及开停动作;
3、系统管路内过脏导致气液分离器回油孔堵塞,冷冻油无法正常回到压缩机内
4、中央空调膨胀阀感温包状态异常
膨胀阀感温包脱落时膨胀阀无法满足中央空调正常运行需要,冷媒和冷冻油大量积聚在高压管路内部,压缩机缺油;
5、半封闭螺杆制冷压缩机更换冷冻机油可根据如下步骤来进行操作: 1、检查冷水机或冷冻机的压缩机上有无装设有排气阀和回气阀,有则直接关闭这两个阀门。但一般地,压缩机上很少装有回气阀门的,那么,要先将制冷剂压缩在冷凝器中;(这个步骤是:关闭冷凝器制冷剂出口的角阀,启动机组使压缩机运行,注意观察低压压力表的读数,当读数快接近0值时关闭压缩机上的排气阀门,后关停冷水机或冷冻机组); 2、拆洗冷水机或冷冻机的压缩机上的油过滤器(它的位置是在压缩机下部,具体查看压缩机资料—用新冷冻油清洗并用氮气吹污干净; 3、旋开冷水机或冷冻机的压缩机上的放油孔将压缩机内的原污油排放出来,并用氮气从压缩机上的针阀接入,使压缩。
电机缺相的话,有时候还会转到,但是停机之后启动不了,在电机运转的情况下,电机缺相还会转,但电机会发热,转速便慢,会转和惯性有关系。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-10-09
根据你的描述。这种现象首先检查下冷却液的液位是否过低,补加冷却液即可。如果液位不低。应检查液位开关及线路是否正常,望采纳,谢谢。
相似回答