首先,你的
步进电机必须有配套的驱动器,
PLC控制驱动器,驱动器再驱动步进电机
其次,需要确认你的驱动器支不支持通讯,如果不支持通讯,那SR60控制不了
如果支持通讯,还要确认支持哪种
通讯协议,比如MODBUS-RTU,或者
以太网?
如果这俩都不支持,SR60还是没法用
至于为什么,看下边。。。。
西门子200SMART系列的PLC相同点位的CPU都分两种
比如ST20\SR20,ST30\SR30,ST40\SR40,ST60\ST60,
其中ST和SR的区别就在Q点上,ST指的是晶体管输出型,支持高速脉冲输出
而SR则是继电器输出型,不支持高速脉冲输出
因此SR60首先排除了通过脉冲的方式驱动不仅电机的驱动器,只能选择通讯的方式
如果你的驱动器只能采用脉冲的方式进行控制
那必须换成ST型号的CPU,一个CPU最多可以控制三台!