十平方的铜线可以负载多大的电流?

如题所述

电工知识:1.5、2.5、4、6、10²电线,能带动多大电流和功率?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-08-08

10平方毫米的铜芯电线的载流量是65安培。

10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。

1平方毫米铜电源线的安全载流量--17A。 

1.5平方毫米铜电源线的安全载流量--21A。  

2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。  

4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 

6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。  

10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 

16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 

25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。  

单相负荷按每千瓦4.5A(COS&=1),计算出电流后再选导线.。

10平方铜电线家庭安全使用标准是:如果是暗装取5A/平方.明装7A/平方.
那么10平方铜电线明装通过电流为70A在220V电压下可带功率为:15KW;
暗装时也只有11KW了这是由于线路敷设在墙里影响了线路的散热。

工程上粗略计算方法是平方数的5倍,但是越细的越允许高一些,记得当年考电工的题目,不同的电缆允许最大电流为:4平方毫米36A、6平方毫米46A、10平方毫米64A、16平方毫米85A、25平方毫米113A、35平方毫米138A、50平方毫米173A、70平方毫米215A。

本回答被网友采纳
第2个回答  2018-02-04
差不多是60A。具体与导线敷设及散热条件等等有关。
记住下述的口诀对选择电缆很有帮助。
电缆载流量口决:
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、 120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆):
导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。本回答被网友采纳
第3个回答  2021-06-03
请问10平方的铜线如改为380v电压该怎么算,谢谢了老师