15千瓦380V要用多大的电线?

15千瓦380V要用多大的电线?
洗碗机用的

15千瓦的380伏电机,该用4平方毫米的铜导线。

根据三相四线制功率计算公式

P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85)

I=P÷(√3Ucosb)=15000÷(1.732×380×0.85)=26.813(安培

根据铜导线载流量,选用4平方毫米的铜导线。

扩展资料

对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。 对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。 对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍 。

举例说明

1、每台计算机耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么10台计算机就需要一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。

2、大3匹空调耗电约为3000W(约14A),那么1台空调就需要单独的一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-12-27

首先要计算这个功率在正常满功率使用时的理论电流

三相电流的计算方式为

电流=功率/电压/电压相位/负载功率因数(电动机等感式负载一般为0.75-0.85左右,电热丝等阻式负载功率因数一般为1)

电流=15000/380/1.732/1,约为22.8A左右

然后根据电流的大小选择对应的线径,附表是一般铜芯线和铝芯线的最大载流,实际使用的时候应该考虑适当的余量(20%左右)

所以,应该选用4平方或者以上的铜芯线

本回答被网友采纳
第2个回答  2017-12-27
5台15KW的三相负载采用三相四线供电,可选用50mm²铜芯聚氯乙烯绝缘电线或者70mm²铝芯聚氯乙烯绝缘电线
首先计算总功率:P总=15×5=75KW,按5台设备同时运行来考虑;
三相供电电流计算:Ijs=P/U/√3/cosφ=75000/380/1.732/0.85≈134.1A;
根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:134.1×(1+20%)≈161A;
100米的输送距离不远,不用考虑线路压降因素,故选用50mm²铜芯聚氯乙烯绝缘电线或者70mm²铝芯聚氯乙烯绝缘电线,它的安全截流量分别是215A和205A。
第3个回答  2018-07-29
16个千瓦用电器,功率在16KW,使用380V电源电压,电流在42A多一些,应该使用6平方毫米的铜线即可。本回答被网友采纳
第4个回答  2017-12-27
4或6平方毫米铜芯线。
相似回答