电缆桥架若采用镀锌桥架是否必须刷防火涂料,有无此方面的规范性要求,另地下室桥架用镀锌好还是喷塑好

如题所述

穿过防火区时一定要,你看看规范吧。阻燃防火桥架适用于10KV以下电力电缆,以及控制电缆、照明配线等室内室外架空电缆沟、隧道zd的敷设。 阻燃型桥架分为内阻燃型、外阻燃型及全阻燃型。内阻燃型是在槽式或托盘式电缆桥架和内表面涂覆阻燃材料或镶嵌阻燃板,常用于阻燃隔断,即当电缆着火时,由版于阻燃段的作用,可限制着火电缆的延燃长度。外阻燃型是在其外表面涂覆一层阻燃材料,防止外来火焰破坏钢制桥架的机械强度,适用于多火灾的场所。全阻燃型是在内、外表面涂覆阻燃材料或镶嵌阻燃板,既能保护钢制桥架的机械权强度,又能限制着火电缆的延燃长度。

其他时候不需要

主要做好防火封堵.

桥架有金属桥架

电缆有阻燃电缆

防火涂料只在结构承重件上涂刷

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-03-17

防火区内的热镀锌电缆桥架需要刷防火涂料。

而静电喷塑桥架,虽然也是用电解一层静电塑粉在表面上,不过静电喷塑桥架不具备防火性能,它只是能针对性加强防腐蚀性能。

地下室桥架推荐用喷塑桥架,适用于湿热环境

第2个回答  2022-09-27
桥架是否刷防火涂料不是由桥架决定的,而是由防火要求决定的。例如:《 建筑设计防火规范》中就有相关规定。
地下室桥架用热浸锌的比喷塑的好,喷塑的比镀锌的好。