一启动,马上显示oc1是什么故障

OC1故障代码的含义是:加速中过电流。导致变频器加速过电流的原因有:1、加速时间设置过短;2、启动正在旋转的电机;3、 V/F 曲线设定不适或转矩提升值过高;4、变频器容量偏小。解决变频器加速过电流的措施有:1、适当延长加速时间;2、等电机完全停止后再启动、将[F1.00]设置为 1 或者 2;3、重新设定 V/F 曲线或转矩提升值;4、选用容量等级匹配的变频器。


扩展资料

一、导致变频器加速过电流的其它原因

导致变频器启动过电流的其它原因,也是一般变频器使用手册上不会提及的:

1、变频器自身的硬件存在问题;

2、电源谐波过大,导致变频器误报警。

二、导致变频器加速过电流的其它解决方案

1、对于变频器硬件导致的变频器报警,需要联系变频器厂家或者是专业维修变频器的人士对变频器进行检测后确认;

2、对于电源谐波导致的变频器误报警问题,可以在变频器的电源侧选装MLAD-V-SR变频器专用输入滤波器、变频器专用输入电抗器、LCL谐波滤波器、有源谐波滤波器等电源谐波抑制器件进行解决。