  1.0.1 为贯彻国家安全生产的法律和法规,保障施工现场用电安全,防止触电和电气火灾事故发生,促进建设事业发展,特制定本规范。
  1.0.2 本规范适用于新建、改建和扩建的工业与民用建筑和市政基础设施施工现场临时用电工程中的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制的低压电力系统的设计、安装、维修和拆除
  1.0.3 建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:
  1 采用三级配电系统;
  2 采用TN-S接零保护系统;
  3 采用二级漏电保护系统。
  1.0. 4施工现场临时用电,除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行有关强制标准的规定。
  2 术语、代号
  2.1术语
  2.1.1 低压 low voltage
  交流额定电压在1KV及以下的电压。
  2.1.2 高压 high voltage
  交流额定电压在1KV以上的电压。
  2.1.3 外电线路 external circuit
  施工现场临时用电工程配电线路以外的电力线路。
  2.1.4 有静电的施工现场 construction site with electrostatic field
  存在因摩擦、挤压、感应和接地不良等而产生对地电压的电磁辐射体。
  2.1.5 强电磁波源 source of powerful electromagnetic wave
  辐射波能够在施工现场机械设备上感应产生有害对地电压的电磁辐射体。
  2.1.6 接地 ground connection
  设备的一部分为形成导电通路与大地的连接。
  2.1.7 工作接地 working ground connection
  为了电路或设备达到运行要求的接地,如变压器低压中性点和发电机中性点的接地。
  2.1.8 重复接地 iterative ground connection
  设备接地线上一处或多处通过接地装置与大地再次连接的接地。
  2.1.9 接地体 earth lead
  埋入地中并直接与大地接触的金属导体。