师傅们安装1.5匹空调外机时,安装支架时,打入膨胀螺栓,螺帽上紧到什么程度就可以了?只需要弹垫压平就可以,还是要使劲拧,拧到拧不动为止呢?
有一颗,换了个弹垫,再拧紧,就冒出多点了?这是墙体的原因吗?发张图大哥你看下,图一是压缩机位置的两颗,状态还可以,图二是风扇位置,上面圈出的有一颗冒出有将近4公分了,这颗是否紧了?还能吃到力吗?安装得说没关系,膨胀螺栓规格是m10乘以90,但是螺杆丝扣外径是m9的这种膨胀螺栓,这种规格的膨胀螺栓和这种安装状态要紧吗大哥?
安装的是1.5匹的空调外机重量是70斤
追答图二的孔钻到砖缝里了,螺丝出来的太多了,强度不行,把螺母卸掉,螺丝往里打,周围用长钉子夯实。图一可以,螺母上紧后,外露螺丝不过两公分就行。
追问原来是不过两公分的,我换了个弹垫,旋紧螺帽,就多露出7个毫米,原来是这样的
就这颗卸了螺母,换了弹垫,上紧,就变露出多了点,载墙体没还有5公分
螺杆在墙体没还有5公分
另外我这上安装得说是混凝土,不是砖,外墙混凝土的厚度大概是5公分
我让师傅下面重新加一个膨胀,我300叫他加两颗膨胀,他说不用浪费这个钱,说没有关系
挂了一年了
现在纠结要不要加膨胀
追答不用加膨胀螺丝了,把那个上出来的螺母卸掉,螺丝杆打进去外面留1公分后,给螺丝胀管外加水泥钉,砸进去后上螺母试试,如果还松,再加水泥钉,钉子长度比胀管短1公分多就行。
追问不处理影响也不大吧大哥,风扇位置这边应该不重的,就是以后维修,对维修的人可能存在安全隐患,光是承受175匹的外机应该是没问题的吧?
承受1.5匹外机问题应该不大吧?这颗还是受力的吧
追答你一个架子上几个膨胀螺丝,螺丝那个样子还是操心,万一拔出来了就麻烦了。
追问一个架子两颗膨胀螺栓啊
一个外机,加一个人的重量没有问题
下面这颗还好
追答我装空调时碰到这个现象不管主家说不说,就处理了,干活要有责任心。
追问现在这样吗,用能用,看着不舒服
现在这个情况,我过年的时候叫人检查过,来了后用扳手扳了压缩机位置上面一颗膨胀的螺母和风扇处下面一颗的螺母,然后跟我说,足够了,不用加固了
我野不想去投诉,都不容易
追答我曾经修过一个50空调,外机风扇这边架子被彩钢棚架砸下来了,一半还吊在半空,没掉下来就是很吓人的。
已经这样了,用用看看,架子没有变化就好。
因为外机工作时有轻微振动
有一颗,我换了弹簧垫片,再拧紧,螺杆露出就有点多了,这颗圈出的膨胀螺栓这种状态要紧吗?这颗膨胀螺栓的位置在外机风扇处,下图中图一为压缩机位置,图二为风扇位置,能用吗?还需要加膨胀螺栓吗?膨胀螺栓规格m10乘以90,但是螺杆螺纹外径是m9.1这种,这种规格的膨胀螺栓,有一颗冒出多了点要紧吗?螺杆出来总共是39,在墙体内还有51,要不要紧师傅?还需要加固吗?
老师傅帮我看下要紧吗?
图一压缩机位置,图二是风扇冷凝器位置
追答没有关系,螺丝吃上力了
追问大哥安装过空调吗?这个膨胀螺栓受力是不是主要是向下的力,往外拔的力很小?
原来这样的,早知道不去搞它了
不会脱落出来吧这颗?
追答正确,安装空调膨胀螺栓受力主要是向下的力,
追问大哥,冒出多的这颗真的没事吧?
没事吧?
重要的事情问三遍,没事吧大哥?
追答没有任何事,可以用人格保证