电能表总表与分表计量不符的主要原因是什么?

如题所述

1、总表的抄表时段与分表的抄表时段不一致。

2、分表后线路有损耗,也会造成总表和分表的电度电量有差距(例如分表后线路存在漏电、被他人窃电)

方法:可以再同一时段检查总表和分表的数值,并注意维护电路

扩展资料:

常用电能表的分类

(1)电能表按其使用的电路可分为直流电能表和交流电能表。交流电能表按其相线又可分为单相电能表、三相三线电能表和三相四线电能表。

(2)电能表按其工作原理可分为电气机械式电能表和电子式电能表(又称静止式电能表、固态式电能表)。电气机械式电能表用于交流电路作为普通的电能测量仪表,其中最常用的是感应型电能表。电子式电能表可分为全电子式电能表和机电式电能表。

(3)电能表按其结构可分为整体式电能表和分体式电能表。

(4)电能表按其用途可分为有功电能表、无功电能表、最大需量表、标准电能表、复费率分时电能表、预付费电能表、损耗电能表和多功能电能表等。

(5)电能表按其准确度等级可分为普通安装式电能表(0.2、0.5、1.0、2.0、3.0级)和携带式精密级电能表(0.01、0.02、0.05、0.1、0.2级)。

参考资料来源:

百度百科-电能表

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-26

前市场上假冒伪劣电能表较多,这些表磁铁、线圈质量差,装配不得当,出厂前未经调校,因此误差大,且性能不稳定,不易调修。许多用户图便宜,买了假表又不进行检定,造成计量不准确。再有许多电能表使用时间过长,造成轴承间磨损较大,线圈老化,磁铁丢磁等因素影响,也导致电能表不准确。电能表的误差并不是一个恒定值,随着用电量大小不同也会有所不同。而计量检定人员在调校电能表时,由于电能表本身误差不一定为线性,为了使各检定点均在合格范围内,就有可能把某点误差调为正误差,而另一点为负误差,这样确保了整个量程范围内电能表误差均在允差±2%以内。但当用户使用功率大小不同的负载时,就有可能使电能表分别处于正误差或负误差状态下工作。再有当负载为感性或容性时,电能表误差也有所不同。国家规程中对滞后(10SΦ=0.5)小电流要求允差为2.5%,而基本误差为±2%也表明了这一点。这些都可能使许多人觉得本月用电量很大,但电能表显示并没有那么多,而用电很少时,电能表显示却比预想的多。

第2个回答  2018-01-26

通常我们认为总表电量=各分表电量之和。但实际上总表电量=各分表电量之和+线路损耗。由于线路有电阻,所以不可避免产生线损。由于从供电单位到用户网线路较长,一般会有百分之几至百分之十几的线损,而即使在用户范围内,由于有些地方(特别是农村)拉线较远,在总表与分表之间形成一个用电线路网,也会产生线损,增加了用电量。再有一些公用用电设施(如楼道照明灯)一般也接在公共线路上,由于缺乏管理也会产生很大浪费。再如线路老化,也会增加线损。这都是造成总表与分表不一致的原因之一。根据《JJG307—1988电能表检定规程》要求,一般民用表为2.0级,也就是说电能表计量准确度在±2%范围,基本误差认为合格,例如用户用电量为100千瓦时,而电能表显示为98~102千瓦时之间均为合格。如果总表稍快,为正误差,而分表稍慢为负误差,就会产生总表与分表之间的误差,日积月累,就造成总表与分表不符。潜动通俗讲就是指用户不用电时,电能表仍然走。这通常是由于电能表元件安装不对称造成的。国家规程中对其有明确要求:一般在加载80%~110%额定电压时,电能表转盘的转动不超过1转。由于许多电能表使用时间较长,或使用前未经计量检定,因而常有电能表在用户不用电时,仍缓慢走,超过一转甚至一直不停,这也可能造成总表与分表不符。此外许多电能表由于密封不严或破损、内部进尘土等,卡住磁盘,造成电能表在大负载下能转动,而小负载则卡盘的情况,这种偷停现象也是电能表计量不一致的一个原因。

第3个回答  2018-01-26

有些电能表(主要是三相电能表)是配接互感器来使用的。由于互感器变比发生变化而造成电能计量不准确也不容忽视。而用户电能表检定完后,往往认为电能表部分没问题了,而忽视互感器的因素。例如:原变比为10:1的电流互感器,当变化为9:1时,用户电能表显示100千瓦时时则计总用电量为100×10=1000千瓦时。而实际上只用了100×9=900千瓦时,可见影响之大。近年来,电器产品大量涌进普通家庭,用户用电量大增,而许多用户所用电能表还是2(4)A 、2.5(5)A等小量程表,这样就造成电能表长期在超载情况下工作,既损伤电能表的寿命,影响计量准确度,还容易造成事故。而同时,许多用户觉得自己用电量大,就选用20(40)A、40(80)A大量程表。通常情况下,许多大功率电器并不是一直使用,用电量较小。这时电能表也不能准确计量电能。例如,国家规程对启动电流要求为0.01Ib、以20(40)A表为例,就是0.01×20A=0.2A,而当用户使用30W灯时,所需电流小于0.2A,可见此情况下,电能表不能满足要求,转得过慢甚至不走!所以笔者推荐使用5(20)A、10(20)A、5(25)A几种宽量程表。