液化石油气钢瓶的检验周期是什么?

如题所述

液化气罐属于特种设备,按照相关法规,家用液化气罐4年年检一次,15年报废。液化气罐是用来储存液化气的储罐,其内部有液化气时压力很大,稍有操作不当就有可能引起爆炸,液化气在20摄氏度压力为0.8兆帕,40摄氏度的压力可以达到1.59兆帕。液化气钢瓶的最大承受压力为2.1兆帕。若液化气体积不变,温度每升高1摄氏度压力就增加0.04兆帕,所以每只钢瓶只能灌85%,也就是14.5千克。在空罐时也不要用温水加热钢瓶,否则会引起物理爆炸。因此,液化气罐必须按规定年检。

液化石油气瓶是钢制压力容器,在运输和使用过程中气瓶外壁难免发生碰撞,造成机械损伤。有些用户,将气瓶与煤炉同置一室使用,更加速瓶体外部锈蚀。瓶内液化石油气特别是残液对瓶壁也有一定腐蚀作用。长期的锈蚀、腐蚀,会减薄瓶壁厚度,所以要按国家规定定期进行检验。液化石油气瓶是我们每个家庭常用的压力容器,它的性能优劣直接影响到我们的安全。按GB8334《液化石油气钢瓶定期检验与评定》标准:YSP-0.5、 YSP-5.0、YSP-10、YSP-15型钢瓶,自制造日期起,第一次至第三次检验的检验周期均为4年,第四次检验有效期为3年;对YSP-50型钢瓶,每3年检验一次。对使用年限超过15年任何类型的气瓶,登记后不予检验,均按报废处理。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-10

1、对在用的YSP-0.5型、YSP-2.0型、YSP-5.0型、YSP—10型和YSP-15型钢瓶,自制造日期起,第一次至第三次检验的检验周期均为4年,第四次检验有效期为3年;对在用的YSP-50型钢瓶,每3年检验一次。当钢瓶受到严重腐蚀、损伤以及其他可能影。向安全使用的缺陷时,应提前进行检验。库存或停用时间超过一个检验周期的钢瓶,启用前应进行检验。2、钢瓶定期检验项目包括:外观检验、壁厚测定、容积测定、水压试验或残余变形率测定、瓶阀检验、气密性试验。

第2个回答  2018-01-10

盛装腐蚀性气体的气瓶,每二年检验一次;

(2)盛装一般气体的气瓶,每三年检验一次;

(3)液化石油气瓶,使用未超过二十年的,每五年检验一次;超过二十年的,每二年检验一次;

(4)盛装惰性气体的气瓶,每五年检验一次。气体在使用过程中,发现有严重腐蚀、损伤,或对其可靠性有怀疑时,应提前进行检验。

在使用过程中,发现有严重腐蚀、损伤或对其安全可靠有怀疑时,应提前进行检验。库存和停用时间超过一个检验周期的气瓶,启用前应进行检验。

相似回答