摇表怎么测接地电阻

如题所述

第1个回答  2022-10-10
问题一:摇表测接地电阻 1 先检查接线是否正确 2 然后调档,先用最大档开始 3 调零,把两个表夹接触在一起,然后开始摇,并且调节指针到零 4 然后分开表夹,一个夹接地桩,一个夹测量体,然后摇,什么120转每分钟别去管,用最快的速度去摇就摇,绝对超过120转每分钟的 5 观察测出的结果是否在测量范围的2/3内(也就是最佳测量范围),是的话就填数据。不是的话就调到更小的下一个档再重复3,4,5步骤,直到得出最佳测量结果

问题二:接地电阻测试摇表的操作步骤 1仪表端钮接线应正确无误2仪表置于水平后调整检流计的机械零位3将“倍率开关”置于最大倍率。逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min。当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针指在“0”点,此时刻度盘上倍率档即为被测电阻值。4如刻度盘读数小于1时,仍未取得平衡,可将倍率开关置于小一档的倍率,直到调节到完全平衡为止。5若发现仪表检流计指针有抖动现象时,可变化摇柄转速,以消除抖动现象。6若仪表检流计灵敏度过低时,可在探棒周围注水或盐水以湿润。

问题三:如何摇测接地电阻,用普通的兆欧表能测出接地电阻吗?需要什么表摇测。 摇表,即兆欧表是用来测量绝缘电阻的,正常的电气设施绝缘电阻很大,故以”兆欧”作计量单位。而接地电阻要求越小越好,只有几个欧姆,更主要的是接地电阻是分散性电阻。因此不能用兆欧表测量接地电阻。而是用接地电阻测量仪。

问题四:摇表怎么测接地线电阻 摇表不能用来测量接地电阻。测接地电阻要用接地电阻测量仪。摇表又称兆欧表,是用来测量绝缘电阻的,通常的低压电器绝缘电阻不能低于500000欧。所以摇表的计量单位是兆欧,一兆欧等于1000000欧姆。而接地电阻通常要求是4到10欧姆,用摇表根本测量不出来。

问题五:如何用摇表测接地 首先将线路停电,将电缆两端的断路器断开,放电,然后将摇表的E端接地,将L接到被测电缆的电缆头上,以每秒120转的速度匀速摇动手柄,读取接地电阻的数值。最后先断开L极,再停止摇动,防止电缆电容电流将摇表烧坏。

问题六:接地电阻测试摇表的使用方法? 接地电阻测试摇表由手摇发电机,电流互感器,滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较大。
操作步骤
1仪表端钮接线应正确无误
2仪表置于水平后调整检流计的机械零位
3将“倍率开关”置于最大倍率。问题七:接地摇表怎么使用 朋友,1、ZZC29B-2型摇表测试方法如下:
(1)在E-E两个接线柱测量接地电阻时,用镀铬铜板短接,并接在随仪表配来的5m长纯铜导线上,导线的另一端接在待测的接地体测试点上。测量屏蔽体电阻时,应松开镀铬铜板,一个E接线柱接接地体,另一个E接线柱接屏蔽。
(2)P柱接随仪表配来的20m纯铜导线,导线另一端接插针。
(3)C柱接随仪表配来的40m纯铜导线,导线的另一端接插针2。
2?接地电阻测试仪设置的技术要求
(1)接地电阻测试仪应放置在离测试点1~3m处,放置应平稳,便于操作。
(2)每个接线头的接线柱都必须接触良好,连接牢固。
(3)两个接地极插针应设置在离待测接地体左右分别为20m和40m的位置;如果用一直线将两插针连接,待测接地体应基本在这一直线上。
(4)不得用其他导线代替随仪表配置来的5m、20m、40m长的纯铜导线。
(5)如果以接地电阻测试仪为圆心,则两支插针与测试仪之间的夹角最小不得小于120°,更不可同方向设置。
(6)两插针设置的土质必须坚实,不能设置在泥地、回填土、树根旁、草丛等位置。
(7)雨后连续7个晴天后才能进行接地电阻的测试。
(8)待测接地体应先进行除锈等处理,以保证可靠的电气连接。
3?接地电阻测试仪的操作要领
(1)测试仪设置符合规范后才开始接地电阻值的测量。
(2)测量前,接地电阻档位旋钮应旋在最大档位即x10档位,调节接地电阻值旋钮应放置在6~7Ω位置。
(3)缓慢转动手柄,若检流表指针从中间的0平衡点迅速向右偏转,说明原量程档位选择过大,可将档位选择到x1档位,如偏转方向如前,可将档位选择转到x0?1档位。
(4)通过步骤(3)选择后,缓慢转动手柄,检流表指针从0平衡点向右偏移,则说明接地电阻值仍偏大,在缓慢转动手柄同时,接地电阻旋钮应缓慢顺时针转动,当检流表指针归0时,逐渐加快手柄转速,使手柄转速达到120转/分,此时接地电阻
指示的电阻值乘以档位的倍数,就是测量接地体的接地电阻值。如果检流表指针缓慢向左偏转,说明接地电阻旋钮所处在的阻值小于实际接地阻值,可缓慢逆时针旋转,调大仪表电阻指示值。
(5)如果缓慢转动手柄时,检流表指针跳动不定,说明两支接地插针设置的地面土质不密实或有某个接头接触点接触不良,此时应重新检查两插针设置的地面或各接头。
(6)用接地电阻测量仪测量静压桩的接地电阻时,检流表指针在0点处有微小的左右摆动是正常的。
(7)当检流表指针缓慢移到0平衡点时,才能加快仪表发电机的手柄,手柄额定转速为120转/分。严禁在检流表指针仍有较大偏转时加快手柄的旋转速度。
(8)测量仪表使用后阻值档位要放置在最大位置即x10档位。整理好三条随仪表配置来的测试导线,清理两插针上的脏物,装袋收藏。
2、ZC29B测试方法如下:
(1)接地电阻测试仪应放置在离测试点1~3m处,放置应平稳,......>>

问题八:摇表测接地电阻该多大 接地电阻值是越小越好的,所以一般要求测能到0.01欧及以下

问题九:用摇表怎么接测量接地体的阻值? 摇表是传统地阻仪器的一种俗称。但是,在整个业界里面,摇表更加通俗的标识为绝缘表。
如果使用绝缘表来检测接地体的阻值是错误的做法。
外形与绝缘表非常相似的地阻仪测量办法
接地电阻测试仪使用方法:
(1)用一根连接线连接表上接线桩E和接地装置的接地体E′。
(2)用一根连接线连接表上接线桩C和离接地体40m远的的接地棒C′。
(3)用一根连接线连接表上接线桩P和离接地体20m远的接地棒P′。
4、根据被测接地体的接地电阻要求,调节好粗调旋钮(上有三档可调范围)。
5、以约120转/分钟的速度均匀地摇动摇表。当表针偏转时,随即调节微调拨盘,直至表针居中为止。以微调拨盘调定后的读数,去乘以粗调定位倍数,即是被测接地体的接地电阻。例如微调读数为0.6,粗调的电阻定位倍数是10,则被测的接地电阻是6Ω。
相似回答