99问答网
所有问题
人防筏板可以不设置拉勾吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-09-16
人防筏板不可以不设置拉勾。人防筏板为保证振动环境中钢筋与受压区混凝土共同工作,在上、下层或内、外层钢筋之间设置一定数量的拉结筋是必要的。考虑到低抗力级别防空地下室卧置地基上底板若其截面设计由平时荷载控制,且其受拉钢筋配筋率小于本规范表4.11.7内规定的数值时,基本上已属于素混凝土工作范围,因此提出此时可不设置拉结筋。但对截面设计虽由平时荷载控制,其受拉钢筋配筋率不小于表4.11.7内数值的底板,仍需按本条规定设置拉结筋。所以,人防筏板不可以不设置拉勾。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vtO7te7XjBvBWvWvXeO.html
相似回答
筏板
基础底板钢筋是否要
设置拉勾
答:
一般人防的筏板要设置拉勾,其余的不做
。独立基础底板双向交叉钢筋长向设置在下,短向设置在上。独立基础底板对称时,x向配筋在下,y向配筋。箱型截面的下缘,是承受正负弯矩的主要工作部位。在钢筋混凝土桥中,其要保证足够尺寸装配所需抗拉钢筋;在预应力钢筋混凝土桥梁中,其需足够大承压面积来符合运营...
筏板
基础厚度大于等于多少
可以不
用拉钩?
答:
筏板
基础用不用
拉勾
多是用途确定的。
人防
基础是必须要的,非人防的基本不用。
人防
基础承台部位
筏板
底筋和面筋贯通
拉勾
需要布
设吗
?
答:
不一定布设拉勾
。参见《人民防空地下室设计规范》GB 50038-2005 4.11.11 除截面内力由平时设计荷载控制,且受拉主筋配筋率小于表4.11.7规定的卧置于地基上的核5级、核6级、核6B级甲类防空地下室和乙类防空地下室结构底板外,双面配筋的钢筋混凝土板、墙体应设置梅花形排列的拉结钢筋,拉结钢筋长度...
人防
墙体在
筏板
内要挂拉钩吗?
答:
人防
没有专门的说明,但是16G101-3图集的64页中有相应的说明。1-1剖面图有具体要求 要有拉结筋的。
人防
地下室厚度为9oo公分
筏板
要设拉钩吗
答:
人防
板上必须
拉勾
。
筏板
没见过
人防
与非人防基础
筏板
钢筋布置、绑扎的区别
答:
钢筋布置没有什么区别,区别在于
人防
的要加
拉勾
。一般非人防就不用加拉勾了。
人防筏板拉勾
怎样布置
答:
、
设置
在底板、墙体、顶板等有防护密闭要求的构件上 2、只适用于甲类工程 3、梅花形布置,任何两个拉结筋之间间距不得大于500mm 4、拉结筋弯钩平直段长度不得小于50mm,且不得小于6d 5、拉结筋规格不得小于6mm
广联达
人防
底板
拉勾
如何布置?
答:
在
筏板
的构件属性下,有拉筋的选项,
可以
在这个位置按图纸要求输入拉筋的信息。
人防
钢筋图怎么看
答:
5、
人防
基础
筏板拉勾
必须隔一挂一。6、顶板吊环预埋,所有人防门处必须预埋吊环且在人防门开启方向位置。忘记预埋或预埋错误后期会增加安装费用且影响验收及工期。7、人防门框安装这个钢筋绑扎好必须安装且固定牢固,不能及时安装的应安排木工顶板预留部分别铺模板,安装后在铺模板。8、人防门框锚固筋焊接应...
大家正在搜
人防筏板要设置拉勾规范
人防筏板1000厚还用挂拉钩吗
人防筏板拉钩规范图集
主楼人防筏板基础用不用挂钩
人防筏板下柱墩用不用挂拉勾
人防筏板拉钩规范在哪个图集
筏板在什么情况下设置拉钩
人防区域筏板钢筋是否有拉勾
人防集水坑侧面需设置拉钩