光伏逆变器直流输入侧是不是达到额定电压后逆变器才会启动工作,直流侧输入电流的大小会影响到逆变器工作

光伏新手,在计算PV组件串联并联模式上有点昏,并联太多电流超过逆变器额定电流,串联太多又不安全。不知道到底要怎么计算

串联的组件开路电压不要超过逆变器的最大直流电压,并联组件的并联电流不要查过逆变器的最大直流工作电流,把组件的最佳工作电压控制在MPPT的电压范围中,最好在上限电压的75-80%之间。追问

假设我现在要并联16块PV组件共计4000w,每块电流8.17A,电压30.6V,逆变器最大输入电流是10A启动电压100v,可以直接接上去么?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考