种植屋面防水规范要求有哪些

如题所述

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-05-11
各分项工程施工工艺

3.1找坡层找平层施工:

根据技术规程5.4.1.3规定,应设置自流排水系统,适度的坡度有利于多余水分的排泄,使土壤的水分不至于聚集过多而影响植物根系的生长。

a)找坡层材料配比应符合设计要求,表面应平整。

b)找坡层采用水泥拌合的轻质散状材料时,施工环境温度应在5℃以上,当低于5℃时应采取冬期施工措施。

c)找平层应坚实平整,无酥松、起砂、麻面的凹凸现象。

d)屋面基层与突出屋面结构的交接处,以及基层的转角处均应做成圆弧。内部排水的水落口周围应做凹坑。

e)找坡层的材料宜选择轻质材料,推荐使用轻质陶粒混凝土。

f)找平层可用1:2.5水泥砂浆铺设厚度为2-2.5cm厚的水泥砂浆找平层,找平层应留设间距不大于6m的分割缝。

3.2普通防水层(普通SBS防水卷材)和化学根阻型防水材料施工:

a)采用热熔法满粘或胶粘剂满粘的防水卷材防水层的基层应干燥、干净。

b)防水层施工前,在阴阳角、水落口、突出屋面管道根部、泛水、天沟、檐沟、变形缝等细部构造处,加设防水增强层。

c)当顶板坡度小于15%时,卷材应平行屋脊铺贴;大于15%时,卷材应垂直面脊铺贴。上下两层卷材不得互相垂直铺贴。

d)铺贴卷材时应平整顺直,不得扭曲,长边和短边的搭接宽度均不应小于100mm;火焰加热应均匀,以卷材表面沥青熔融至光亮黑色为度,不得欠火或过分加热卷材;卷材表面热熔后应立即滚铺,滚铺时应排除卷材下面的空气,并辊压粘贴牢固;卷材搭接缝应以溢出热熔的改性沥青为度,并均匀顺直;

e)采用条粘法施工时,每幅卷材与基层粘结面不应少于两条,每条宽度不应小于150mm。本回答被网友采纳