260V是线电压还是相电压? 您的提问有如下二种情况:
1、相电压(火线与零线之间的电压,正常是220V)260V,频率53.5Hz,
调整方法如下:
将油门减小,把频率调到50z,再调整一下励磁电流使相电压回到220V,
2.线电压(两根火线之间的电压,正常值380V)260V,频率53.5Hz , 就是电压偏高,频率偏低现象,这是交流发电机的常见故障,原因是励磁不足(发电机失磁),解决办法:
首先检查一下励磁绕组是否有断路或短路现象,硅整流是否烧坏,励磁控制(触发电路)工作是否正常,检查无误后再开机调试。
正常情况下,开机后增加一下励磁电流(面板上有个“励磁”旋钮)就可以解决问题,注意:用柴油机油门控制柴油机转速调发电频率,调励磁电流控制发电机输出电压。
励磁电路没有故障,上述调整仍不能达标时,可以改变一下励磁绕组的抽头增加励磁电流,再不行就要对直流励磁绕圈进行充磁(土方法是用一个蓄电池负对负正对正,蓄电池做充磁电源轻轻碰一下励磁绕圈就OK)
附:发电机失磁可能的原因
(1)发电机长期没有使用(初次使用时对励磁绕圈进行充磁);
(2)不正确的停机方法
发电机在供电状态用减小油门方法慢速停机,相当于对励磁绕圈进行消磁,用这种不正确的停机方法,经过几次之后,就会出现励磁不足现象,正确的停机方法是先关励磁,再关电源后关油门停机
(回答不完整,请大家一起来完善,谢谢!)