西继电梯 变频器进线接触器KMC运行中跳出来断开 电梯急停 有几种原因,[抱拳]?

如题所述

可能有3钟原因,大的原因先不考虑
1 安全回路出问题,西继梯子我没修过但你说的这个接触器的线圈是由安全门锁供电的,所以可以仔细检查一下安全和门锁
2 安全回路电压过低,检查一下变压器输出电压是否正常
3接触器自身问题,可以更换一个试一下
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考