采用纯基础梁结构形式或有梁式条基也行,上面承受约3层的墙体自重及楼面荷载,1-4层层高分别为3.6米、3.3米、3米、3米,砼按C25,其它按常规考虑就行,粉刷或面砖,4层的砖混结构基础梁的尺寸和配筋如何设计才安全呢?希望具体些,谢谢!另外,纯基础梁结构形式或有梁式条基最好能分开配置。
其中底层局部地方中间设置独立柱,中间二开间无墙体空的,柱两侧开间4.2米、3.6米,进深6.6米、2.1米,这柱如何设置多大及配筋?柱下没墙的地方和有墙的地方基础梁如何设置呢?这样的底柱、基础梁的尺寸和配筋如何设计才安全呢?其它情况同上面的,但四层上增加一阁楼层,总共约有5层的。
按常规情况考虑就行,比如一般性粘土层,三开间的,平面尺寸约12*12米,基础梁按250*600,钢筋上下各4根18的,箍筋8间距100/200的双肢,这样安全可行吗?实际上考虑同时做300厚的筏板基础。
追答可以,没有任何问题,基础梁其实完全可以不要的,主要是基础出的宽度决定以后房子的沉降,条形基础如果不满足刚性基础的角度要求了,才配筋,配筋是在基础下面配的钢筋网片,你搜一下条形基础的图片就可以知道了,基础梁主要用于柱下条基,框架结构时候采用的,你这个是砖混,把基础做宽点1000足够了,400厚吧,基础上面墙放大脚3皮砖吧,就可以按刚性基础了,基础想放了放点钢筋12间距200足够了,不放也可以,大胆干吧,墙下条基主要给基础的宽度有关,上面做好圈梁和构造柱就可以了
可以,没有任何问题,基础梁其实完全可以不要的,主要是基础出的宽度决定以后房子的沉降,条形基础如果不满足刚性基础的角度要求了,才配筋,配筋是在基础下面配的钢筋网片,你搜一下条形基础的图片就可以知道了,基础梁主要用于柱下条基,框架结构时候采用的,你这个是砖混,把基础做宽点1000足够了,400厚吧,基础上面墙放大脚3皮砖吧,就可以按刚性基础了,基础想放了放点钢筋12间距200足够了,不放也可以,大胆干吧,墙下条基主要给基础的宽度有关,上面做好圈梁和构造柱就可以了
追问砖基放脚都是早几年的老房子了,公家私人的现在早不采用了,混合的房子现在都是现浇砼了,我讲的就是按基础梁设置,上面做240墙的,不用放脚,以上楼层设置圈梁、构造柱,基础内不设的。按常规情况考虑,做基础梁的尺寸和配筋如何呢?
追答哎,兄弟,你完全说错了,你按个做基础梁是一点用没有,没有任何作用,砖基础放脚做了有好处,并不是做完全的放脚基础,是在混凝土基础上面放脚,当然你不做也可以(最好放两三脚),做墙下条形基础,砖混结构全部是墙下条形基础,你做350厚,每边宽出墙中心线400以上吧,基础就是800宽了,差不多可以了,钢筋基础下部配,配筋垂直墙方向12间距200,平行墙方向8间距250,这样省钱,不要配基础梁,那是柱下条基平衡弯矩采用的,你可能见过那样的,但不是砖混用的基础,构造柱一定要锚固到基础里,首层地面下8公分做地圈梁,你按你那做是花冤枉钱,
追问再补充如下:其中底层局部地方中间设置独立柱,中间二开间无墙体空的,柱两侧开间4.2米、3.6米,进深6.6米、2.1米,这柱如何设置多大及配筋?柱下没墙的地方和有墙的地方基础梁如何设置呢?这样的底柱、基础梁的尺寸和配筋如何设计才安全呢?其它情况同上面的。