99问答网
所有问题
PT100的三根线ABB模块中如何接
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-12-12
您说的PT100的三根线,其中有两根是并接在PT100的一端,另一端只有一根线。
接线时将只有一根线的一端接公共端(COM或GND),另一端有两根线的接检测电路的桥臂(即供电端,有电流流过),一根接电平取样检测(没有电流流过,与PT100的被检测端的电平等电位)即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vtBeWzXzW.html
其他回答
第1个回答 2010-12-12
PT100是电阻信号,测量温度时,都是先用温度变送器或配电器等装置把电阻信号变换成4-20mA电流模拟信号,然后输入AD(模数)转换模块的。
把PT100直接接入模块,还真没用到过,你的模块时什么型号?你确定它能接受电阻信号?本回答被提问者采纳
第2个回答 2010-12-12
你好,我是专业做仪表的,一般情况是A一级,BC一级,你可以用万用表量一下
相似回答
三芯
PT100
温度传感器
怎么
接线
答:
PT100温度传感器三根芯线的接法:PT100铂电阻传感器有三根引线,可以用a、B、C(或黑、红、黄)表示
。三线之间有如下规律:a与B或C之间的电阻值在室温下约为110Ω,B与C之间的电阻值为0Ω,B与C之间的电阻值在内部直接连接。原则上,B和C没有区别。通用传感器接口UTI法:传统的方法虽然简单,但是...
pt100
温度传感器
三根
导线
怎么接
?
答:
PT100温度传感器三根芯线的接法:PT100铂电阻传感器有三根引线,可以用a、B、C(或黑、红、黄)表示
。三线之间有如下规律:a与B或C之间的电阻值在室温下约为110Ω,B与C之间的电阻值为0Ω,B与C之间的电阻值在内部直接连接。原则上,B和C没有区别。PT100温度传感器接线说明:PT100表示其电阻值在...
PT100
接线方法???
答:
PT100 温度传感器三根芯线的接法:PT100铂电阻传感器有三条引线,可用 A、B、C(或黑、红、黄)来代表三根线
,三根线之间有如下规律:A 与 B 或 C之间的阻值常温下在 110 欧左右,B 与 C 之间为 0欧,B 与 C 在内部是直通的,原则上 B 与 C 没什么区别。Pt100温度传感器接线说明 Pt100就是...
pt100
三线制接法有三个接头,ABC,
怎么接
答:
桥电路平衡的基本条件是:R1× R3=R2 × R4。也就是R1/R2=R4/R3。在这个具体的桥路里,上面的R3=Rx+r3+r2,R4=r1+
Pt100
+r2(桥路的右半以图中标注的蓝点为界)。所以,这个电桥的平衡条件就是,R1/R2=(r1+Pt100+r2)/(Rx+r3+r2)。从蓝点出发到电池正极(红点),所有的沿途电阻都...
pt100
热电阻与显示仪表之间
怎么
接线?
答:
第一,如果显示仪表有接线图,接线方法见插图。第二,如果没有接线图,接线方法如下:1、如果有两根颜色相同,接线时把两根颜色相同的导线接2号和3号端子,另一根接1号端子,接通电源后如果显示不正常(显示最大或最小),把1号端子上的导线与3号端子上的导线调换一下即可。2、如果
三根
导线颜色各不...
PT100
热电阻温度变送器
如何
接线?
答:
正确的连接应该是:控制柜COM、0V短接,24V电压接变送器“+”端子,T信号端子接变送器“-”端子。
pt100
温度传感器是由铂(pt)制成的电阻式温度传感器。它将温度变量转换成可以传输的标准输出信号。主要用于工业过程中温度参数的测量和控制。
Pt100
铂电阻传感器具有三个引线,其可由A、B、C(或黑色、...
为什么
PT100
温度传感器
有3根线
?
答:
pt100
温度传感器的三线接法
PT100
铂电阻传感器
有三条
引线,可用 A、B、C(或黑、红、黄)来代表
三根线
,三根线之间有如下规律:A 与 B 或 C 之间的阻值常温下在 110 欧左右,B 与 C 之间为 0 欧,B 与 C 在内部是直通的,原则上 B 与 C 没什么区别。 仪表上接传感器的固定端子有三个...
PT100
是热电阻与温度变送器的接线
答:
PT100
是热电阻,输出的信号是电阻信号,是3线制的,一般由ABC三个接线或者红色绿色等不同颜色的接线,有两个接线端子是相通的,相通
的接
到两个短路在一起的接线柱上就行。温度变送器通常输出的两线的4-20mA的两线制电流环信号,通常是一个温度范围对应4-20mA ...
我用的是PT100热电阻探头和
PT100的
温控仪,三根线的,把这
三根线接
到温 ...
答:
没有影响,解释如下:一般来说,热电阻
的三根线接
1号、2号、3号端子。如果显示仪表有接线图,接线方法见插图。如果没有接线图或者把接线图弄丢了,按下列方法接线:(原则是热电阻的一端引出一根线,另一端引出两根线,因此三根线要与显示表相对应)热电阻的三根导线,如果有两根颜色相同,接线时把...
大家正在搜
ABB的FEN一31模块说明书
多线模块怎么接线图解
免打模块与打线模块
ABB模块PM803F
网络模块怎么接线
网络模块接线
ABB模块
ABB安全模块
ABB模块已编码
相关问题
pt100三线制接法有三个接头,ABC,怎么接
PT100三线制温度传感器怎么接线
3线制pt100如何接线
请问pt100 这三根怎么接 急
PT100三线制温度传感器怎么接线?
pt100三线制接法
三芯PT100温度传感器怎么接线