99问答网
所有问题
消防法对消防水池是否可以建在居民楼下?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-12-31
可以的。
消防水池
能建设在住宅楼的下面,这个需要满足分隔和耐火性能以及承重承载即可。大部分的住宅楼的消防水池都是建设在地下车库或者是楼座的地下室以及楼座室外地下的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vtBXWeevttXzttXX7B.html
相似回答
消防水池
有什么要求?
答:
符合下列规定之一的,应设置
消防水池
。1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;2、当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m;3、市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。消防水泵房设...
消防水池
一定要
建在
屋顶吗?
答:
并不是每个建筑都需要有消防水池和消防水泵房的
;根据最新《建筑防火规范》符合下列情况的,应设置消防水池和消防水泵房:1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;2、当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量较大或建筑高度较...
室外消防水泵房和
消防水池
,设置成地上还是地下,是根据什么确定的啊?
答:
1、消防水泵房一般的情况是设在建筑物地下或地上
,地下比地上造价高,但消防泵房必须比消防水池低,消防水泵控制室必须位于直通室外的安全出口出。2、其实消防水泵房的设置位置主要还是根据建筑结构和工程造价来确定。3、建议在设计施工前前往当地市消防支队建审科做一个详细的咨询较妥。4、独立建造的消防...
请问
消防水池
和生活
水池可以
共用吗?
答:
消防
与生活供水系统可以共用一个
水池
或水箱。不管是《建筑设计防火规范》还是《高层民用建筑设计防火规范》,都对这个问题进行了明确,也就是说,只要能采取措施,确保消防用水量,在这个前提下,消防与生活供水系统就能共用一个水池或水箱。《建筑设计防火规范》中这样规定:“消防用水与生产、生活用水合并...
消防水池
距离多少米不能有建筑?
答:
《消防给水及消火栓系统技术规范》图示 15S909(2018修正版)4.3.7 储存室外消防用水的
消防水池
或供消防车取水的消防水池,应符合下列规定:1、消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m。2、取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m。3、取水口(井)与甲,乙,丙类...
消防水池在
主卧
下面
,会有影响吗,住一楼,有没有什么改善的方法?
答:
消防水池在
主卧下面可能会对居住环境产生一些影响,因为消防水池通常需要定期充水和维护,可能会产生噪音和震动。此外,如果水池出现问题,修理和更换可能需要进入卧室,进一步影响居住体验。以下是一些改善方法:1. 在水池下方铺设隔音材料,以减少噪音和震动。2. 如果可能,将水池移至其他位置,如阳台或室外...
消防水池
的建筑标准是什么?
答:
2、
消防水池
采用两通道消防供水,发生火灾时连续供水能满足消防要求时,应根据计算确定消防水池的有效容积,但不得少于100立方米。 仅提供消防栓系统时,不应少于50立方米。3、消防车总有效容积大于500m时,应设置两个可独立使用的消防车;当它大于1000m时,应设置两个可以独立使用的消防水箱。每个(或...
消防水池
有何规定?
答:
3、
消防水池
的补水时间不宜超过48h;对于缺水地区或独立的石油库区,不应超过96h; 4、容量大于500m3的消防水池,应分设成两个能独立使用的消防水池; 5、供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井,且吸水高度不应大于6.0m。取水口或取水井与被保护建筑物(水泵房除外)外墙的距离不宜小于15m;与甲、乙、丙类...
消防水池
是必须设置吗?
答:
第8、6、3条规定:设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压水罐、水塔。(这类建筑多为4、5层的多层建筑,而市政管网的压力一般为20到30米水柱,为满足最不利点消火栓所需充实水柱的需要,这类建筑还应设置消防水泵)。3、并不是所有的建筑都需要设
消防水池
和消防水泵房。
大家正在搜
消防法对居民楼通道
消防法对住宅小区消防要求
关于居民楼道有关的消防法
消防法居民楼灭火器设置
停车场与居民楼的距离违反消防法
消防法小区消防通道规定
消防法中关于消防通道的规定
消防法如何规定消防通道的
新消防法消防通道标准
相关问题
我们小区直接把消防水池建在一楼住户房屋下面?
楼下是消防水池会不会对楼上住户产生影响
消防法对高层居民楼消防通道建设有何要求
消防水池可否做在建筑的首层?
我购买的一层商铺地下是消防水池,这样合规吗?对房屋使用有什么...
16层高的住宅楼在地下一层设置消防水池要多少立方?是否有规范...
高层建筑消防水池在哪里啊,在楼下吗?需要多少水
我买的房子在一楼,房子下面是地下室,有个消防水池正对到我的房...