电缆桥架如何布置?

如题所述

施工方需要根据施工图纸设计进行施工安装

1、在工程设计中,电缆桥架的布置应根据经济合理性、技术可行性、运行安全性等因素等综合比较,以确定最佳方案,还要充分满足施工安装、维护检修及电缆敷设的要求。

2、电缆桥架水平敷设时距地面的高度一般不低于2.5m,垂直敷设时距地1.8m以下部分应加金属盖板保护,但敷设在电器专用房间内时除外。

电缆桥架水平敷设在设备夹层或上人马道上低于2.5m应采取保护接地措施1.3电缆桥架、线槽及其支吊架使用在有腐蚀性环境中,应采用耐腐蚀的刚性材料制造,或采取防腐蚀处理防腐蚀方式处理方式应满足工程耐久性是要求。

对耐腐蚀性能要求较高或要求洁净的场所,宜选用铝合金电缆桥架1.4

电缆桥架在有防火要求是区段内,可在电缆梯架、托盘内添加具有耐火或难燃性能的板、网等材料构成封闭或半封闭式结构,并采取在桥架及其支吊架表面涂刷防火涂层等措施,其整体耐火性能应满足国家有关规范或标准要求。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-07-18
★★★东莞文兴桥架★★★解答
1、 在工程设计中,电缆桥架的布置应根据经济合理性、技术可行性、运行安全性等因素 综合比较,以确定最佳方案,还要充分满足施工安装、维护检修及电缆敷设的要求。

2、 电缆桥架水平敷设时距地面的高度一般不低于于 2.5m,垂直敷设时距地面 1.8m 以下 部分应加金属盖板保护, 但敷设在电气专用房间内时除外。 电缆桥架水平敷设在设备夹层或 上人马道且低于 2.5m,应采取保护接地措施。
3、 电缆桥架、 线槽及其支吊架使用在有腐蚀性环境中,应采用耐腐蚀的刚性材料制造. 或 采取防腐蚀处理,防腐蚀处理方式应满足工程 环境和耐久性的要求。对耐腐蚀性能要求较高或要求洁净的场所,宜选用铝合金电缆桥架。
4、 电缆桥架在有防火要求的区段内,可在电缆梯架,托盘内添加具有耐火或难燃性能的 板,网等材料构成封闭或半封闭式结构,并采取在 桥架及其支吊架表面涂刷防火涂层等措施。 其整体耐火性能应满足国家有关规范或标准的要 求。在工程防火要求较高的场所.不宜采用铝合金电缆桥架。
5、 需要屏蔽电磁干扰的电缆线路.或有防护外部影 n 向如户外日照,油,腐蚀性液体、 易燃粉尘等环境要求时.应选用无孔托盘式电缆桥架。
6、 在容易积聚粉尘的场所,电缆桥架应选用盖板;在公共通道或室外跨越道路段.底层 桥架上宜加垫板或使用无孔托盘。
7、 不同电压、不同用途的电缆不宜敷设在同一层电缆桥架内:
(1)1kV 以上和 1kV 及以下的电缆:
(2) 同一路径向一级负荷供电的双回路电缆;
(3) 应急照明和其他照明的电缆:
(4)电力,控制和电信电缆。 若不同等级的电缆敷设在同一电缆桥架时,中间应增加隔板隔离。
8、 当钢制电缆桥架直线段长度超过 30m,铝合金电缆桥架超过 15m 时.或当电缆桥架经 过建筑伸缩(沉降)缝时应留有 O-30mm 补偿余量.其连接宜采用伸缩连接板。
9 、电缆梯架、托盘宽度和高度的选择应符合填充率的要求,电缆在梯架、托盘内的填充 率一般情况下,动力电缆可取 40%-50%,控制 电缆可取 50%。70%.且宜预留 l0%一 252 工程发展裕量。
10、 在选择电缆桥架的荷载等级时,电缆桥架的工作均布荷载不应大于所选电缆桥架荷载 等级的额定均布荷载。

电缆桥架型式及品种的选择
1、需屏蔽电气干扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液休,易燃粉尘等环境)影响的 要求时,应选用槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架(带盖)
2、强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架。托臂、支架也要选用 同样材料, 提高桥架及附件的使用寿命, 电缆桥架在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场 所宜加盖板。
3、除上述情况外,可根据现场还环境及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻 燃电缆桥架或钢质普通型桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。
4、在公共通道或户外跨越道路段,底层梯级的底部宜加垫板或在该段使用托盘 。大跨距跨 越公共通道时,可根据用户要求提高桥架的载荷能力或选用行架。
5、大跨距(>3m)要选用复合型桥架。
6、户外要选用复合环氧树指桥架。

电缆桥架规格选择
1、桥架的宽度和高度就按下表选择,并应符合电缆填充率不超过有关标准规范的规定值, 动力电缆可取 40-50%,控制电缆可取 50-70%,另外需予留 10-25%的式程发展余量。
2、各种弯通及附件规格应符合工程布置条件并与桥架相配套。
3、支、吊架规格的选择,应按桥架规格、层数、跨距等条件配置。并应满足荷载的要求。本回答被网友采纳
第2个回答  2022-03-03

桥架布线规则:

一、在室内采用电缆桥架布线时,其电缆不应有黄麻或其他

易延燃材料外护层。

二、电缆桥架水平安装时,宜按荷载曲线选取最佳跨距进行

支撑,跨距一般为1.5~3m。垂直敷设时,其固定点间距不宜大于2m。

三、在有腐蚀或特别潮湿的场所采用电缆桥架布线时,应根

据腐蚀介质的不同采取相应的防护措施,并宜选用塑料护套电缆。

四、几组电缆桥架在同一高度平行安装时,各相邻电缆桥架

间应考虑维护、检修距离。

五、在电缆桥架上可以无间距敷设电缆,电缆在桥架内横断

面的填充率:电力电缆不应大于40%;控制电缆不应大于50%。

六、电缆桥架(托盘)水平安装时的距地高度一般不宜低于

2.50m,垂直安装时距地1.80m 以下部分应加金属盖板保护,但敷设在电气专用房间(如配电室,电气竖井、技术层等)内时除外。

七、电缆桥架不宜安装在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体管道的下方,否则应采取防腐、隔热措施。

八、下列不同电压,不同用途的电缆,不宜敷设在同一层桥

架上:

1)应急照明和其他照明的电缆。2) lkV以上和1kV以下的电缆。

3)同一路径向一级负荷供电的双路电源电缆。

4)强电和弱电电缆。如受条件限制需安装在同一层桥架上时,应用隔板隔开。

九、电缆桥架与各种管道平行或交叉时,其最小净距应符合

表DQ4-1的规定。

十、电缆桥架在穿过防火墙及防火楼板时,应采取防火隔离

措施。

十一、电缆桥架内的电缆应在首端、尾端、转弯及每隔50m处,没有编号、型号及起、止点等标记。

十二、电缆桥架内的电缆应在下列部位进行固定。垂直敷设

时,电缆的上端及每隔1.50~2m处。水平敷设时,电缆的首、尾两端、转弯及每隔5~~10m处。

本回答被网友采纳
第3个回答  2020-03-26
1、需屏蔽电气干扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液休,易燃粉尘等环境)影响的要求时,应选用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架(带盖)
2、强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架。托臂、支架也要选用同样材料,提高桥架及附件的使用寿命,电缆桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。
3、除上述情况外,可根据现场还环境及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃电缆桥架或钢质普通型桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。
4、在公共通道或户外跨越道路段,底层梯级的底部宜加垫板或在该段使用托盘 。大跨距跨越公共通道时,可根据用户要求提高桥架的载荷能力或选用行架。
5、大跨距(>3m)要选用复合型桥架(FB)。
6、户外要选用复合环氧树指桥架(F)。
第4个回答  2017-07-18
按需要布置。