6000V同步发电机带6000V电动机启动时跳闸,为什么减小发电机励磁电流后就好了?启动时间变长4秒

如题所述

发电机励磁电流减小后,发电机输出电压降低,相当于降压启动电动机,启动电流变小,所以不再跳闸。启动成功后,即可以加大励磁电流。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-12-11
跟jswxxsy同语