剪力墙结构,连梁剪压比超限,采用做法:剪压比超限的连梁按节点输入框架梁,然后定义为框架梁不参与抗震作用,此连梁容许破坏,这样做可行吗?

连梁(LL), 是剪力墙结构的重要受力构件,高层建筑剪力墙受到水平荷载及地震水平作用时,剪力墙之间错动会产生的竖向剪力,连梁主要承受这个剪力,而不应承受楼面的重力荷载,所以连梁不存在剪压比问题,更不存在剪压比超限!而剪跨比 也只存在于梁、柱, 指的是构件截面弯矩与剪力和有效高度乘积的比值。λ=M/ V·h。也不存在于连梁中。

连梁的计算、构造见JGJ3-2010《高层建筑混凝土结构技术规程》第7.2.21~7.2.27各条,规范中连梁没有剪压比存在,只有跨高比。