99问答网
所有问题
电动阀门过力矩了怎么处里
电动阀门过力矩了怎么处里手动搬不回来,电工开也跳,关也天跳
举报该问题
推荐答案 2016-07-06
这种情况的话,需要你更换新的阀门,即可解决了。
电动阀门动作
力距
比普通阀门大,电动阀门开关动作速度可以调整,结构简单,易维护,可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、
液态金属
和放射性介质等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vtBBeOXX7BOBOvBe7vX.html
其他回答
第1个回答 2019-07-26
因为更换阀门电机 突然通电导致反向过力距,不管是手动还是电动或者重新接线都无法使其动作;
处理方法有两种:1、拆下电机用小铁件卡住电机与阀杆连接的凹槽,用与电机轴大小相同的内六角或扁铁塞入电机与阀杆连接点进行强开(注意①得按过力距的反向原路掰回 ②有可能造成阀门无法关严)
2、将阀门拆开使阀门和控制机构分离,用管钳将阀门恢复正常并重新调整控制机构的开关限位
当时因为急用而且是个定时补水阀所以用第一种方法进行了处理,目前已运行六个月无任何异常
第2个回答 2016-07-05
将执行部分和阀门部分脱开分别检查。
相似回答
电动阀门过力矩了怎么
处里
答:
这种情况的话,
需要你更换新的阀门
,即可解决了。电动阀门动作力距比普通阀门大,电动阀门开关动作速度可以调整,结构简单,易维护,可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等。
各位为什么
电动
头上
阀门力矩
大了电机走一圈力矩高
了怎么
调不回来了
答:
拆开电动头,然后把阀板拉到最高点,然后调力距
,估计是电阻不够,挑高电阻应该也是可以的
电动
执行器关闭过距
怎么办
?
答:
是关闭过力矩还是距离过了?如果是关闭时过力矩跳断,
要检查一下关力矩设定是否太小?如果以前正常,需要检查一下阀门是否遇到了其他阻力
,如阀门中有异物或锈蚀,也许是阀杆弯曲?如果关位置不对,需要重新设定一下限位。
电动阀门
显示“关闭过矩”什么意思
答:
在关阀过程中,阀门承受的转矩值超过设定值,此时停止动作,并显示此信息,
向开方向动作一小段时间或重新设定关过矩保护值均可清除关阀过矩标志
。供参考:3w.raga.com.cn/wz/product/rax/ra-5.asp
电动阀门过力矩了怎么
处里?
答:
由于力对点的矩依赖于力的作用点的位置矢径r,所以同一个力对空间不同的点的
力矩
是不同的。当力的作用线过空间某点,则该力对此点的矩为零。如果有几个共点力(作用点为A)Fi(i=1,2,……,n)作用于物体,合力F=F1+F2+…+Fn,则合力对O点的力矩M0(F)=r×(F1+F2+……+F)=r×F1...
...池“
电动
蝶阀”不能“关
阀
”和“开阀”
了怎么处理
?(前提因为了临时...
答:
首先判断是
电动
出现了毛病还是蝶阀出现了毛病,(用手动打开,看一下能不能转动,如能转动,估计是电动传动头毛病,可能是
过力矩
保护起动。可以把力矩加大一点就可以解决了,不过不要把力矩加大太多。最好是找专业人员调整一下
几种常见
阀门
故障及解决方法
答:
处理
:1.对怀疑裂纹处磨光,用4%硝酸溶液浸蚀,如有裂纹就可显示出来,2.对裂纹处进行挖补处理。二、阀杆及与其配合的丝母螺纹损坏或阀杆头折断、阀杆弯曲:原因:1.操作不当,开关用力过大,限位装置失灵,
过力矩
保护未动作。2.螺纹配合过松或过紧。3.操作次数过多、使用年限过久。处理:1....
出口
阀过力矩
灯亮是什么意思
答:
意思是当
阀门
行程限位没有调好或行程限位开关坏了无法限位时,就通过
力矩
限位开关限位,自然限位信号就产生了,通过指示灯来显示。限位开关是一个复合开关,有常开常闭两组触点。
阀门
在使用中容易出现哪些故障
答:
2.2
处理
2.2.1改进操作,不可用力过大;检查限位装置,检查
过力矩
保护装置 2.2.2选择合适材料,装配公差符合要求 2.2.3更换备品 3.阀盖结合面漏 3.1原因 3.1.1螺栓紧力不够或紧偏 3.1.2垫片补符合要求或垫片损坏 3.1.3结合面有缺陷 3.2处理 3.2.1重紧螺栓或使门盖法兰间隙一致 3...