消防喷淋头流量计算公式

如题所述

喷头流量用q表示,q=K√10P。

P——水雾喷头的工作压力MPa。

K——水雾喷头的流量系数,由生产厂家提供。

消防喷淋泵、消防增压泵,根据使用的实际情况来定。用与消防系统的泵类型都差不多的,只是扬程和流量各有不同。

消防泵主要分为立式消防泵和卧式消防泵,输送液体的流量是消防泵选型的重要性能数据之一,输送液体的流量直接关系到整个装置的的生产能力。

扩展资料

一般工厂厂房、娱乐场所每10——20平方米的范围布置一个喷淋头,而库房相对要密集一些,每5——10平方米的范围布置一个喷淋头。

简单来说就是根据场所的不同划分不同危险等级,根据危险等级、建筑物实际情况确定喷头根据喷淋布置间距头,说由喷头数量、喷头所需压力与流量、喷淋管长度来确定XBD消防喷淋泵的型号。

XBD消防喷淋泵组,供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用,主要用于消防系统管道增压送水,也可适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环、增压空调制冷系统送水及设备配套等场合。

参考资料:百度百科——喷头流量

参考资料:百度百科——消防喷淋泵



温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-23
4.2 流量特性系数
4.2.1 洒水喷头的流量特性系数K的计算公式:
K=Q÷(10P)^0.5┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉(1)
式中:Q——流量,L/min;
P——压力,MPa。
4.2.2 按5.3条方法试验,所确定的喷头流量特性系数K值应符合表3的要求。

表3
喷头的公称口径,mm 流量系数K 干式喷头的流量系数K
10 57±3 57±5
15 80±4 80±6
20 115±9 115±9

4.3 布水性能
4.3.1 喷头应按5.4条进行布水试验,其布水的均匀性应符合表4的规定。

表4
喷头公称口径
mm 喷头间距m 保护面积m^2 每个喷头的流量L/min

10 4.5 20.25 50.6
15 3.5 12.25 61.3
20 3 9 90.0
20 2.5 6.25 187.5本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2010-12-12

见图

第3个回答  2010-12-12
喷淋灭火系统中每只喷头的流量计算参见《自动喷水灭火规范》9.1.1条。