电力调度二次调频和一次调频有什么区别?

如题所述

一次调频和二次调频的区别是一次调频是参与电网周波调整,带有一定限幅和死区,二次调频是接受中调命令或手动指令。

二次调频介绍:

二次调频,也称为自动发电控制(AGC),是指发电机组提供足够的可调整容量及一定的调节速率,在允许的调节偏差下实时跟踪频率,以满足系统频率稳定的要求。二次调频可以做到频率的无差调节,且能够对联络线功率进行监视和调整。

频率调整,又称频率控制,是电力系统中维持有功功率供需平衡的主要措施,其根本目的是保证电力系统的频率稳定。电力系统频率调整的主要方法是调整发电功率和进行负荷管理。按照调整范围和调节能力的不同,频率调整可分为一次调频、二次调频和三次调频。

二次调频,也称为自动发电控制(AGC),是指发电机组提供足够的可调整容量及一定的调节速率,在允许的调节偏差下实时跟踪频率,以满足系统频率稳定的要求。二次调频可以做到频率的无差调节,且能够对联络线功率进行监视和调整。

二次调频的实现方法有以下两种:

1、电网调频由中心调度所调度员根据负荷潮流及电网频率,给各厂下达负荷调整命令,由各发电单位进行调整,实现全网的二次调频。

2、采用自动控制系统(AGC),由计算机(电脑调度员)对各厂机组进行遥控,来实现调频全过程,参与该系统的各机组必须具有几路协调控制系统。

二次调频的主要任务是:

发电自动跟踪电力系统负荷变化,实现一般调度。响应负荷和发电的随机变化并维持系统频率在额定值,实现二次调频。在各区域间分配系统发电功率,维持区域间交换功率为协议限定的数值,用二次调频实现。

对计划性的负荷变化按发电计划调整出力,对偏离计划的负荷变化实现在线经济分配,即进行二次调频。监视和调整备用容量以满足系统的安全要求。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答
大家正在搜