三菱 PLC 绝对脉冲指令的用法

如题所述

这里用到了变址寄存器Z,具体地址需要看变址寄存器Z6的值是多少,之后用D1000加上Z6的值,之后就是脉冲频率的绝对地址,用D2000加上Z
6的值,就是脉冲数量的绝对地址。
具体的是:条件成立后,Y0口输出脉冲,频率为(D1000+变址寄存器Z6的值),脉冲数为:(D1000+变址寄存器Z6的值),方向口Y3的值取决于脉冲频率的正负性。三菱PLC中,脉冲口必须是Y0或者Y1,FX3U
FX3G机型,可以是Y0\Y1\Y2\Y4输出高速脉冲。旋转防线控制端口的定义可以是任意的有效的输出点。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-12-23
D1000Z6-绝对指定输出脉冲数.
D2000Z6-输出脉冲频率.
Y000-脉冲输出端口.
Y003-旋转方向控制端口.,对应绝对指定输出脉冲数的正负.Y3为ON时绝对指定输出脉冲数为正数(正转).Y3为OFF时绝对指定输出脉冲数为负数(反转).
第2个回答  2019-12-31
m8029是脉冲输出完成信号,d8140是y0输出的脉冲数,x0动作后y0输出2khz脉冲,脉冲个数1000,输出完成后置位y10.图中第二条程序和第三条程序功能是重复的,实际使用时用两选一个即可。