零下十几度水管会冻坏吗?

如题所述

水管埋设的深度应超过当地冻土层的厚度至少30厘米,以防止冻害。在零下十几度的环境中,排水管的防冻主要依赖于足够的覆土层,覆土厚度应超过冻土层深度。您可以查询当地冻土层的平均深度,以确保管道安全。如需进一步防冻,可以增加一层保温材料。
安装水管时应注意以下几点:
1. 埋地管道应埋深至冰冻线以下。对于DN15-50尺寸的管道,埋深至少为-0.45米;DN65-80尺寸的管道,埋深至少为-0.6米;DN100-150尺寸的管道,埋深至少为-0.7米,并避免穿越建筑基础。
2. 给水管应位于排水管上方。如必须平行敷设,二者间距应不小于2米;地沟敷设时,给水管应位于热力管道下方或另一侧。
3. 管道应保持适当的坡度。水平管道应有不小于0.002的坡度,并向引入管方向倾斜;横管和支管应有0.002的坡度,并向末端倾斜。立管应垂直安装,每米偏差不超过2毫米。层高超过4米时,总偏差不应超过8毫米。明装管道与抹灰墙面之间的净距:DN15-32管道为20-25毫米;DN40-50管道为25-35毫米。
4. 引入管、干管穿越基础或楼板时,必须与土建工程配合预留孔洞。预留孔洞的尺寸应比管道外径大30毫米以上,且位置必须准确。楼板穿越套管不得预埋,应在立管安装时一同埋入。阀门、管件等不得安装在预留洞内。
5. 管道安装时应固定牢固。立管为钢管,层高不超过5米时,每层应设置一个立管卡。横管和支管采用铝塑管,管径DN15-50时,管卡间距应为1至1.5米。
6. 为确保工程进度和质量,应预制和安装管道分组进行。立管每层划分为一个预制组,铝塑管可现场裁切并安装。