模板工程底模拆除时的混凝土强度要求是什么?

如题所述

1、对于混凝土结构工程中的悬臂构件,其混凝土强度达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的100%时,方可进行底部模板的拆除。

2、构件跨度大于8m的梁、拱、壳的底模板拆除时,混凝土强度应大于等于设计的混凝立方体抗压强度标准值的100%。

3、构件跨度为5m的钢筋混凝土板的底部模板拆除时,混凝土强度应大于等于设计的混凝土立方体抗压强度标准值的75%。

扩展资料

安全技术

1、工作前应戴好安全帽,检查使用的工具是否牢固,扳手等工具必须用绳索系挂在身上,防止掉落伤人。工作时应集中思想,避免钉子扎脚和空中滑落。

2、安装与拆除5米以上的模板,应搭设脚手架,并设防护栏杆,防止在同一垂直面上下操作。高处作业要系牢安全带

3、不得在脚手架上堆放大批模板等材料。

4、高处、复杂结构模板的安装与拆除,事先应有切实的安全措施。高处拆模时,应有专人指挥,并在下面标出工作区。组合钢模板装拆时,上下应有人接应,随装拆随运送,严禁从高处掷下。

5、支撑、牵杠等不得搭在门窗框和脚手架上。通路中间的斜撑、拉杆应设在高1.8米以上处。支模过程中,如需中途停歇,应将支撑、搭头、柱头板等钉牢。拆模间歇,应将已活动的模板、牵杠、支撑等运走或妥善堆放。

6、拆除模板一般用长撬棍。人不许站在正在拆除的模板上。在拆除模板时,应防止整块模板掉下,以免伤人。

7、模板上有预留洞者,应在安装后将洞口盖好。混凝土板上的预留洞,应在模板拆除后随即将洞口盖好。

8、在组合钢模板上架设电线和使用电动工具,应用36伏以下安全电压或采取其他有效的安全措施。

参考资料来源:百度百科——拆模强度

参考资料来源:百度百科——模板工程

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-05
规定:《混凝土结构工程施工质量验收规范》第4.3.1条
1、板:当跨度≤2m时为≥50%;当跨度>2m,≤8m时为≥75%;当跨度>8m为≥100%;
2、梁、拱、壳:当跨度≤8m时为 ≥75%;当跨度>8m时为≥100%;
3、悬臂构件:不管跨度多大,均必须达到100%。
第2个回答  推荐于2018-01-19
要区分是梁还是板,还要区分跨度大小,及受力形式。《混凝土结构工程施工质量验收规范》第4.3.1条
1、板:当跨度≤2m时为≥50%;当跨度>2m,≤8m时为≥75%;当跨度>8m为≥100%;
2、梁、拱、壳:当跨度≤8m时为 ≥75%;当跨度>8m时为≥100%;
3、悬臂构件:不管跨度多大,均必须达到100%。本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2010-12-14
承重模板拆除时,跨度小于等于4米的,不得小于设计强度的75%,跨度大于4米的,拆模时混凝土强度不得小于设计强度的100%。
拆模后,必须等到混凝土强度达到设计强度的100%后,方可在结构物上部需要填土或是堆放材料承重。
第4个回答  2019-03-24
没有这个条款啊,你们和我看的规范不一样?
相似回答