西门子变频器显示F0001怎么解决

如题所述

F0001是变频器过流,变频器在没有启动、运行的情况下首先将电机脱开,排除电机故障的可能
。可能1,IGBT损坏,这种毛病最好判断。用普通万用表做静态阻值测量就能大致确定。可能2, 接插件腐蚀、氧化,接触不好,这种毛病也不难判断。只要将机器打开,将接插件重新插拔几次,并且在上电的情况下,一边动一边按‘Fn’键,看能否复位,如果偶尔出现过能复位的情况,则可认为极有可能是接插件接触问题所导致。可能3, 电路板上有元器件损坏、变值。这种情形是在排除以上两种可能的情况下做出的怀疑。既然是过电流,首当其冲要从电流检测电路单元查起了。有可能是电流检测电路故障误报。追问

请教下我们这的电工说显示F0001说明是变频器坏了这正确吗

追答

关键是你没说清楚现象啊,变频器通电就报F0001肯定是变频器有问题!需要修理!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-14
查一下电流检测电路,看一下互感器不运行的时候有没有电压,多半是互感器问题追问

请叫下我们这的电工说显示F0001说明是变频器坏了这正确吗

追答

对呀,但是可以修好。我们这边可以帮你修好的,价格公道。呵呵

参考资料:www.fjdxzd.com

参考资料:www.fjdxzd.com

第2个回答  2011-07-14
f001是过流了
检查电机的额定电流于变频器设置的电机电流是不是一致。追问

电机启不动是什么原因呢