8吨锅炉配了75的循环水泵才能形成对11幢六层住宅楼的压力平衡,但水温只能烧到50度,正常吗?

主线路管长1公里,管线直径325毫米,

锅炉能力够用 如果是锅炉出口温度50℃ 主要原因 1 管网保温不好 2锅炉结垢严重 3系统补水量大(丢水严重)(8吨锅炉正常补水量2-4吨)
另外8吨 锅炉进水是200吨左右,你的75KW泵 扬程45米 流量应该400吨以上(锅炉阻力大)你可以考虑加旁通管。 **压力平衡关键的是补水泵扬程 **循环泵的扬程是克服管路阻力*
主管路325完全够大了 1公里沿程损失不到5米 循环泵一般37-45KW l流量200吨左右(你的供热4万平方米) 哈哈循环泵大了 每天400-500的电费啊
供你您参考
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-14
要知道供热面积?地区?水泵扬程?流量?这个距离需要加压泵站了。肯定不正常。保温条件怎么样?追问

延边地区,4万平米,45杨程,其他都正常,过关,

追答

就目前的情况看,主要问题是“温度”上不去。楼上也说到楼房保温的问题,我提到管道保温的问题。一般情况下,居民住宅的保温都很不错。就目前情况看,管道保温、锅炉效率是主要问题。直埋管道如果保温不合理,热损失是相当大了。如果锅炉结垢、燃料不良、锅炉结构不合理等都可能造成锅炉出力不足。最终导致供热温度上不去。
你的这个问题是一个很复杂的供热系统问题,不是简单的就能在这里找到答案,即便是“高手”也不会帮你直接找到原因,最好的办法就是请一位真正的高手,对整个系统进行诊断。

来自:求助得到的回答
第1个回答  2011-07-14
按单楼6000平米,总需热量为:6000*11*50W/平米=3300KW。8吨锅炉为5600KW,热负荷是足够的。
根据您的情况,一方面看一下末端的压力是否够用,另一方面涉及到管道保温与用户的建筑保温情况,会造成热损失较大。
相似回答