螺杆水冷冷水机组的冷冻水系统膨胀水箱的容积该如何计算?

参数:1.螺杆机制冷量:971KW , 螺杆机数量:3台(都是单冷的,即只提供制冷)三台螺杆机并联对整个系统同时供冷。
2.单台螺杆机的冷冻水流量为:167立方/小时 三台螺杆机的总冷冻水流量为:501立方/小时
3.冷冻水系统为闭式循环系统。冷却水系统为开式配冷却塔(跟冷却水系统好像没有关系)
4.冷冻水主干管最大管径为DN400。主机房为负一层,膨胀水箱放在5层天面。
5.空调面积为17788平方米,建筑面积为21632平方米。
6.制冷时冷冻水的供水7度,回水12度。白天主机关闭转为冰蓄冷提供冷量时,假定冷冻水管水温最底为2度。空调闲置时假定冷冻水管水温为25度。

求各位大侠指教!改如何计算膨胀水箱的容积。根据手册上的公式每次算出来的数值都很离谱,我觉得是不是公式有问题。系统初始水容量有时候根据经验公式算出来是20立方,不知道这个数对不对。 Vp = αΔt VS (α――水的体积膨胀系数,α= 0.0006 l/ ℃) 这个公式是不是有问题,有时候算出来0.2立方左右,是不是太小了!
麻烦各位专家帮我算算看是我哪里出了问题?能提供计算过程最好了。谢谢了!
之前在本论坛看到一个类似的帖子,有位兄弟的回答是“1KW0.4升”,我觉得这个估算似乎有点靠谱。求解答!
是20立方,不知道这个数对不对。

3台971KW的螺杆机组的冷冻水系统总水量20立方,这个数据基本没错。

由于冷冻水系统是闭式循环,基本没有漏水的地方,很多空调系统,只是在冷冻水管路最高点,加装一个主要作为补充水用的水箱,这个水箱是开放式的,一般只有1立方左右大小,接入冷冻水系统管路上装个止回阀就可以了。这个水箱习惯上也叫膨胀水箱。

对于冷冻水管路里的水随温度变化而改变的体积,由于冷冻水温度变化范围不大,系统管路上有比较多的会改变体积的零件,如:软接头及系统管路里没有排放干净的空气,所以体积的改变,在水容量不大时,基本可以忽略不计,根据公式计算出来的0.2立方也应该是正确的。

要求高的大型中央空调系统,也有在机房加装专业的膨胀水箱,有专用的补充水泵,补充水泵的开启与停止,就是参照膨胀水箱的压力来确定的。膨胀水箱就像个立起来的槽罐车的槽罐,中间有特制的空气皮腔,具体选择什么型号的膨胀水箱,可以参照厂家数据定。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-06
一般按照1升/平米空调面积来大致计算膨胀水箱的容积。
其实对于空调闭式水系统膨胀水箱容积的计算3有很多论文、文献可以参考;
在实际工程设计当中,一般按照闭式水系统总容量大小来大致确定膨胀水箱的容积,一般都会设计偏大一些,以免出现一些问题。
大多选择0.5m3、1m3、2m3、4m3等几个容积档,而没必要进行精确的计算。
相似回答