电缆穿线管 穿完线由谁封堵?

有个涉及到具体施工中分工的问题求教大家具体情况是这样的:
我们是总包单位承建的是住宅工程,其中电气方面进、出单体楼或者车库的强弱电预埋管是主体施工时总包方预留的。但是后期的穿线工程则是由网通、联通、安防、移动、广电、电力、消防单位完成的,其中只有消防单位是总包单位的分包,其他单位都不是。现在涉及到这样一个问题:各家穿完线后没有将线管与线的空隙进行严密封堵,造成雨季雨水通过室外的井坑及进、出户预埋管向楼内、车库内渗漏水。我的疑问有两点-----第一,这个封堵工作到底该谁进行,有无依据(因为我事先找过各家,各家都推辞说预算上无此封堵费用)?第二,具体封堵方式怎么封堵(因为DN80的管子好多穿过了十几二十根细线)才保证不漏水? 不知我的描述是否您能看懂? 求教高手从预算角度和施工技术角度给予指点,不胜感激!!

谁穿线谁封堵!预算上只有电气定额项里面有封堵的套项。应该在穿线的同时做防水处理,例如在井内做L型管。多根线缆确实很难封堵。如果多家使用同一进出管那么这个费用一个是甲方自己认,在一个就是在使用管的各家平均扣除。没有记错的话大多数的设计图都是各家单独入楼的,所以封堵都是各穿线方的事。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-26
谁施工谁堵。线管穿线及封堵必须按照规范及设计图纸完成,管内线的满管率有要求不能超过规定的上限。走定额的话应走电气施工定额,特出情况产生的费用有建设单位承担。
第2个回答  2011-07-26
不漏水很麻烦 油麻加沥青 也可以找厕所用白水泥
相似回答