99问答网
所有问题
弱电工程线缆套金属软管的长度要求
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-07-13
金属软管长度1m,0.5m都有,取决于你施工时的实际情况。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vjWejWvXe.html
其他回答
第1个回答 2011-07-13
这个要根据实际需要,
第2个回答 2011-07-13
按工程实际需求
第3个回答 2011-07-22
根据你现场需要
相似回答
进
弱电
桥架的
金属软管
一般不超过多少米
答:
进弱电桥架的金属软管一般不超过1.5米
。GB50303-2002电气规范14.2.10 金属、非金属柔性导管敷设应符合下列规定: 刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接,柔性导管的长度在动力工程中不大于0.8m,在照明工程中不大于1.2m。标准金属软管都是1~1.5米。
消防
弱电
系统施工技术方案?
答:
消防控制设备的外接导线,当采用金属软管作套管时,
其长度不宜大于2米,且应采用管卡固定,其固定点间距不应大于0.5米
,金属软管与消防控制设备的接线盒(箱)应采用锁母固定,并应根据配管规定接地。消防控制设备外接导线的端部,应有明显标志。消防控制设备盘(柜)内不同电压等级,不同电流类别的端子,应分开,并有明显标志...
家用
弱电
线配置
要求
请问家用弱电箱尺寸有哪些
答:
4、配线在建筑物内安装要保持水平或垂直。配线应加套管保护(塑料或铁水管,按室内配线的技术
要求
选配),天花板走线可用
金属软管
,但需固定稳妥美观。5、信号线不能与大功率电力线平行,更不能穿在同一管内。如因环境所限,要平行走线,则要远离50CM以上。6、报警控制箱的交流电源应单独走线,不能与...
家装强
弱电
线分别套了线管后并排走有影响吗?
答:
分析如下:1、根据《国家住宅装饰装修工程施工规范》,
强弱电线管并排铺设是要留500mm的,一般也要200-300mm
。2、强弱电的线盒也要分开放置,间距一般要求为50MM以上,强弱电交叉的十字线管位置也必须对其中的强电管或者弱电管进行另外屏蔽(一般采用铝箔纸)。强电线管和弱电线管干扰的问题,可以考虑强电...
您好,请问一下,架空
弱电线缆
有什么规范吗。
答:
金属
管的弯曲半径不应小于所穿入
电缆的
最小允许弯曲半径。镀锌管锌层剥落处应涂防腐漆,以增加使用寿命。3.金属管的切割套丝在配管时,应根据实际需要
长度
对管子进行切割。可使用钢锯、管子切割刀或电动切管机,严禁使用气割。管子和管子连接,管子和接线盒、配线箱连接,都需要在管子端部套丝。套丝可用管子丝板或...
装修中强电
弱电
布线的国家标准是什么?
答:
1.9 吊平顶内的电气配管,应按明配管的
要求
,不得将配管固定在平顶的吊架或龙骨上。灯头盒、接线盒的设置应便于检修,并加盖板。使用软管接到灯位的,其
长度
不应超过1m。软管两端应用专用接头与接线盒、灯具连接牢固。
金属软管
本身应做接地保护。各种强、
弱电的
导线均不得在吊平顶内出现裸露。
上海电气施工验收标准介绍 上海电气施工验收
答:
1.9 吊平顶内的电气配管,应按明配管的
要求
,不得将配管固定在平顶的吊架或龙骨上。灯头盒、接线盒的设置应便于检修,并加盖板。使用软管接到灯位的,其
长度
不应超过1m。软管两端应用专用接头与接线盒、灯具连接牢固。
金属软管
本身应做接地保护。各种强、
弱电的
导线均不得在吊平顶内出现 *** 。(2)...
弱电
系统
工程的
施工工艺?
答:
2)按施工范围
要求弱电
部分施工只预埋焊接钢管、接线盒及穿带线。2
金属
线槽安装1)金属线槽安装前,要根据图纸确定出始端的位置,找出水平或垂直线,用粉袋弹线定位,并根据线槽固定
的要求
,分匀挡距出支吊架的位置。线槽的标高要根据现场情况确定。一方面要便于以后的敷管和布线,又不影响别的单位施工,...
楼房下线管予埋
要求
答:
线管预埋
要求
1、管线、箱盒的安装 ①暗配电线管应沿最近线路敷设,埋入墙内的穿线管,管外壁的离墙面净间隙不得小于15mm。 ②管道在穿越建筑物基础时应加另保护套管,(但不得穿过设备基础)穿越伸缝时两边应加过路盒,两盒之间用
金属软管
连接,并注意防止水泥砼浆浸入。 ③电管拗弯不允许有...
大家正在搜
金属软管接头和金属软管规格
弱电金属软管长度规范
规定金属软管长度
燃气用金属软管长度
天然气金属软管长度3米行吗
金属软管长度计算规范
金属软管长度不应超过
燃气金属软管长度规范
风机金属软管预留长度
相关问题
电气施工中金属软管的安装条件及长度要求?
电气配线工程中,使用金属软管时,金属软管的长度为什么不宜大于...
您好,请问一下,架空弱电线缆有什么规范吗。
进弱电桥架的金属软管一般不超过多少米
弱电桥架与PVC管连接用金属软管的长度有要求吗
在计算弱电电线时,不知道电线和套管个预留的长度,有知道的吗/...
请问强/弱电工程敷设线缆用金属管好还是用PVC管好 为什么?
家装强弱电线分别套了线管后并排走有影响吗?