99问答网
所有问题
22千瓦变频潜水泵能不能直接启动
我们要用人家的18.5千瓦的潜水泵,人家用的是变频器启动,现在我们不想再做一个变频器柜子,想直接启动可以不可以
举报该问题
推荐答案 2011-07-27
只要变压器容量够,且离得不远,就可以. 220KW都有直接启动的,但是别人的变压器给力啊
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vjOBWe7zt.html
其他回答
第1个回答 2011-07-27
只要变压器容量允许就可或者做一个降压起动柜
相似回答
22KW
潜水泵可以直接启动
吗?
答:
22KW潜水泵不可以直接启动
,按规定10KW以上的电机都要采用降压启动,
22千瓦
的
潜水泵能直接
起动吗
答:
国家电网虽然发达了,
但是22KW潜水泵也不可以直接启动
。潜水泵启动瞬间,电流飙升至额定电流的3-5倍,最高峰值会有不到200个电流,这么大的电流,对你附近的电网或者变压器的冲击太大了,会带来很严重的后果。可以配一个自耦降压柜子,估计2000块钱就可以了,买一个放心省事。现在电网发达地区,最高允许...
22千瓦水泵
需要接触器控制吗
答:
22千瓦水泵不能直接启动
,需要接触器控制降压启动。降压启动可以采用星三角降压启动。
22KW
水泵能直接启动
么?用在小区,小区变压器为1200KVA,两台22KW能直接启...
答:
Ist/IN270/45=6,3/4+Ps/(4PN)=3/4+1200/88=14.4,不考虑变压器还带有小区其它生活用电,完全
可以直接启动
但是,变压器还带有小区的其它负荷,建议不要直接启动,同时直接启动对电动机和
水泵
也没有好处。实在不行,那你把小区其它用电负荷总电流和270A电流相加,作为上述判定公式左面Ist的值...
22KW的
潜水泵可以直接启动
吗?要配什么开关?
答:
22KW
潜水泵
是重载启动,启动电流约250-350A,最好用自耦降压启动,D系列电机专用漏电空开60A,短延时动作电流整定值略大于启动最大电流值.热保整定在25A左右,50米内电源为4*6平方电缆,星三角降压到电机线大多不好.
直接启动
60A漏电空开也行,只要主线截面足够.
22千瓦水泵
电机三相能直起吗
答:
一般不建议
直接启动
,如果变压器容量大的话那就没问题。巨忠供水
22KW
水泵
电机直起用多大空开
答:
22千瓦
三相
水泵
额定电流约45A,
直接
用空开
启动
需要用63A的开关,用50A的启动时可能会跳闸
潜水泵启动
方式有
答:
1、
直接启动
一般适合小功率的电机,一般只在15kw以下的
泵
上使用,价格便宜;2、降压启动是星—三角转换启动,就是启动是分两次加速才达到额定转速的,一般在18.5kw以上的泵上使用,价格适中;3、软启动是逐渐增加到额定转速的,对泵的冲击很小,价格比较高,一般是降压启动的3倍;4、最高级的是
变频
...
关于怎么能让
水泵
自动
启动
答:
自动的一个方法是用厕所的压力储存容器(要500元以上,一般是1000元)的方法,在底阀密封能力完好的前提下,一打开水龙头,压缩空气就产生水流,流量开关就
启动水泵
,一般的家用自动增压泵就带有这些结构和控制电路,国产的可能400元一套,发达国家生产的就贵了。一般的密封条件都达不到长时间的压力下降率...
大家正在搜
潜水泵能不能当增氧泵
变频水泵和普通水泵的区别
变频潜水泵是什么意思
变频潜水泵是怎么安装使用的
变频潜水泵优缺点
变频潜水泵什么牌子好用
潜水泵变频器
森森变频潜水泵怎么样
水泵为什么一工频一变频
相关问题
22千瓦的潜水泵能直接起动吗
22KW潜水泵能直接启动么??
22KW的潜水泵可以直接启动吗?要配什么开关?
22KW潜水泵可以直接启动吗?
22千万电机可以直接启动?
22kw电机能直接启动吗
二十二千瓦的电机能直接起动吗
22千瓦的电机能用交流起动器直接启动吗