我单位用海尔HX66水冷螺杆冷水机组,启动时老出现高底压差报警,估计是什么原因?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2007-06-27
冷却水循环量不够,或者冷却水的温度太高造成冷凝器温度太高
如果是风冷机组,则是冷却风机,以及空气-热交换器[冷凝器]温度过高,热交换系数不好,清理即可
水冷机组的话,那么加大冷却水流量,把冷却塔风机开大即可,如果是其他介质循环的,那么也是加大循环量即可
总之可能性最大的,就是冷凝器温度过高。
温度高,必然需要更高的压力才能使其液化,高压不仅对压缩机有损害,而且对机组管道也有损害,所以就会有报警。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vjBtBWXz.html
相似回答
水冷螺杆机组
的安装、调试与维护?
答:
水冷螺杆
型
冷水机组是
一种以水为冷却介质的中央空调产品,与相同冷量的风冷机组相比,由于其冷凝器和蒸发器均采用特制高效传热管制作,因此结构紧凑,体积小,效率高;适用于中央空调系统和工艺冷冻水系统。交货、存放与机组安装前期准备 1.
机组启动
1.1机组日常启动 1.机组控制柜提供三对开关量输出点来...
大家正在搜
单螺杆水冷式冷水机组
蒸发冷却冷水机组是螺杆机吗
水冷螺杆机组制冷原理图
水冷螺杆式冷水机组品牌
水冷螺杆式冷水机组维修
水冷螺杆式冷水机组型号参数
螺杆式冷水机组压缩机
水冷螺杆机空调机组
水冷螺杆冷凝机组
相关问题
水冷螺杆冷水机组,低压故障报警,估计是什么原因
螺杆式冷水机组显示 高低压差过低 是什么原因
螺杆式冷水机组显示 高低压差过低 是什么原因
水冷螺杆冷水机组高低压报警的处理方法
南京天加空调设备有限公司水冷螺杆式冷水机组出现0级系统报警是...
水冷螺杆式冷水机组常见问题如何分析
螺杆式冷水机组常见故障及处理方法
格力lsblg48oh水冷式螺杆压缩机开机一会儿就出现高压报...