利用结构内不少于两根φ16主筋作防雷引下线,要求此两根主筋通长焊接,搭接材料采用Φ16圆钢,
两根主筋通长焊接,和谁焊接到一块啊??????在线等,,本建筑6层民建,3级防雷。
每根主筋在连接处连接,连接处通长焊接,箍筋和主筋一般是钢丝绑的吧,求详细说明,最好附图,谢谢
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-29
两根主筋的接头处焊接,长度为钢筋直径的8倍。如果主筋本身是焊接连接的就不用焊了,做好标记别弄错就行,如果是丝接的就用直径不小12的圆钢做个过桥弯焊上,一定要双面焊接,这是规范要求,焊缝表面要平整光滑无夹渣、
咬边
等缺陷。6层高就不用做
均压环
了!楼顶上所有引上点要甩点与上边裸露的镀锌钢筋焊接,焊点处做防腐处理。楼下边还要做检测点,这个图纸上有,检测接地不大于1欧姆为合格。就这样吧
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vjBXWjvez.html
其他回答
第1个回答 2011-07-25
防雷引下线是利用柱内对角两根主筋通长焊接,连接屋面避雷网和基础接地网, 跟箍筋没关系的,通长的对角主筋就作为引下线的,接地跨接是将基础梁内钢筋焊接成接地网,与引下线焊接
第2个回答 2011-07-21
两根钢筋在连接处进行焊接,要求是每一段都要进行焊接牢靠,
第3个回答 2011-07-22
箍筋和主筋焊上就可以了啊,人说得很清楚啊!也可以用16的圆钢搭接!
相似回答
请问家用
防雷
器如何正确安装
答:
在设计图标示的引下线处
利用结构内不少于两根φ16主筋作防雷引下线,要求此两根主筋通长焊接,搭接材料采用
Φ16圆钢,焊缝长度大于12D,采用双面焊。为防止漏焊,本工作指定专人负责,并在焊好一个接头后,在下一个待焊接头处使用黄油漆做一明显标志。按设计要求,本工程从地面30米起每隔三层利用圈梁...
电气安装
防雷
接地施工
要求
?
答:
1.柱内引下线的钢筋作好标记,以免接错。防雷用的金属件应焊接联通
,搭接
长度符合规范
要求,焊接采用
双面满焊,焊点作防腐处理。2.凡突出屋面的金属体及金属管线均须和避雷带作可靠连接,为防止侧击雷,根据楼层高度
,利用
中间层楼板
内主筋
沿建筑周边形成闭合圈(均压环),并且和周边
防雷引下线
连接,...
图解
防雷
接地施工技术要点?
答:
4、利用柱
主筋作防雷引下线
时
,主筋
连接的两端应作跨接处理。5、总等电位和局部等电位根据设计
要求,
用镀锌扁铁引出。6、引下线应采用油漆做标记,防止错焊导致上下不连通。7、均压环。I类建筑30m以上,II类建筑45m以上应焊接均压环。作为接地均压环的圈梁钢筋选取圈梁上层左右2根直径≧16mm的钢筋,...
水平接地极
,利用
基础承台梁上下排
两根通长主筋焊接
连成闭合电气通路...
答:
1、利用桩基和柱筋作接地体和引下线。按设计要求,利用基础桩基、地梁基础底板钢筋作接地极
,利用
柱
内两根
不小于
φ16主筋作防雷引下线
焊接好。(1)按设计要求,柱内二根主筋作引下线与柱基
内主筋焊接
成一个完好的通路,并用红漆刷上标记。(2)接地体所有的焊接外必须双面
焊,搭接
长度大于6d,焊...
防雷
基础接地如何
焊接
答:
接地连接线应使用热镀锌扁钢,沿基础外圈环形敷设,并与承台内的
两根主筋
可靠
焊接,
以此形成环网接地体。桩
内主筋
应与承台底筋焊接,承台底筋再与面筋焊接,最后将承台面筋与经过的接地扁钢和底板面筋焊接,确保接地扁钢全程焊通,焊接长度大于6D。联合接地装置的接地电阻应不大于1欧姆。2.
防雷引下线
应...
防雷引
上线如何跟防雷网连接?
答:
单根钢筋、圆钢或外引预埋连接板、线与构件内钢筋应焊接或采用螺栓紧固的卡夹器连接。构件之间必须连接成电气通路。 2.引下线:利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙
内两根Φ16
以上
主筋通长
连接作为
引下线,
引下线沿建筑物四周和内庭院四周均匀对称布置,其间距沿周长计算不大于10m 。引下线上端与接闪器
焊接,
下端与建筑...
防雷
接地如何施工
答:
防雷接地的施工质量
要求
防雷
接地的
焊接采用搭接焊,搭接
长度应符合以下规定:圆钢与圆钢搭接长度不应小于其圆钢直径的6倍,双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准);圆钢与扁钢搭接时不应小于其圆钢直径的6倍,双面施焊;扁钢与扁钢搭接为扁钢不应小于其宽度的2倍
,不少于
三面施焊(当扁钢...
建筑电气接地保护的方法?
答:
①
利用结构
基础底板水平
主筋两根
,采用≥
φ16
螺纹钢,把上下垂直交叉两根钢筋
焊接,
检查其中无断接头,构成不大于10米×10米的均匀网格作为自然联合接地体,并在基础柱台上敷设一根40×4扁钢,过柱处与柱
内两根主筋焊接
;②各类设备的接地
引下线
按图设计施工
,采用
铜芯线作为引下线的,与接地极连接时必须...
防雷引下线
的
要求
答:
2、
引下线
必须在距地面1.5~1.8m处做断接卡子或测试点(一条引下线者除外)。断接线卡子所用螺栓的直径不得小于10mm,并需加镀锌垫圈和镀锌弹簧垫圈。3、
利用主筋作
暗敷引下线时,每条引下线不得
少于16
的二根主筋或不得少于14的四根主筋。4、现浇混凝土内敷设引下线不做防腐处理。
采用搭接
焊...
大家正在搜
舌头下方两根筋
二次结构拉结筋规范
两根筋
后背两根大筋叫什么
肩膀上两根筋叫什么
脖子前面两根筋叫什么
颈部的两根大筋叫什么
后背两根大筋疼怎么办
脖子两根筋粗大
相关问题
水平接地极,利用基础承台梁上下排两根通长主筋焊接连成闭合电气...
水平接地极,利用基础承台梁上下排两根通长主筋焊接连成闭合电气...
“利用建筑物钢筋混凝土柱子内两根16以上主筋通长焊接绑扎作为...
基础接地利用至少两根通长主筋焊接成闭合回路,没说主筋规格,麻...
建筑物结构基础做自然接地体,结构基础底板轴线上的上下两层主筋...
直接利用地梁下口两根主筋通长焊接做自然接地体,那么这个接地装...
均压环使用圈梁2根主筋通长焊接,那通长焊接的主筋之间要焊接吗...
利用基础底梁上的上下两层钢筋中的两根主筋通长焊接形成的基础接...