99问答网
所有问题
高压二氧化碳气体灭火系统中喷头的设置有什么规范标准么?一般是下喷,能不能上喷?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-07-23
GB 50193-93(2010年版)二氧化碳灭火系统设计规范
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vjBB7WzO7.html
相似回答
二氧化碳灭火系统
组件选择阀与
喷头的
设计包含
什么
要求?
答:
全淹没灭火系统的喷头布置应使防护区内二氧化碳分布均 匀,喷头应接近天花板或屋顶安装
。设置在有粉尘或喷漆作业等场所的喷头,应增设不影响喷 射效果的防尘罩。
水喷雾
灭火系统的喷头
布置有哪些要求
答:
回答:1 保护对象的水雾喷头数量应根据设计喷雾强度、保护面积和水雾喷头特性计算确定,其布置 应使水雾直接喷射和覆盖保护对象,当不能满足要求时应增加水雾
喷头的
数量。 2 水雾喷头、管道与电气设备带电(裸露)部分的安全净距应符合国家现行有关标准的规定。 3 水雾喷头与保护对象之间的距离不得大于水雾喷头...
《自动喷水
灭火系统
设计
规范
》中关于消防喷淋头布置的疑惑
答:
《自动喷水灭火系统设计规范》的6.1.3条中设置直立型喷头,可以是上喷,也可以使下喷
。在你的现场中,若是按照设计图纸是没有错误的 。但是施工单位可能在施工时发现实际距离与设计图纸有偏差,就进行了调整,但是应该设置集热罩。我的QQ是171929445,欢迎加好友,相互切磋下......
怎样知道消防管道需安装
上喷
和
下喷?
答:
看吊顶。
这个不吊顶的和吊顶镂空面积超过70%的(格栅吊顶,铝方通等)是需要设置上喷头,封闭吊顶的设置下喷头
;镂空的局部实体吊顶宽度≮1.2米的,不吊顶或者镂空超过70%的有风管,桥架,水管排架宽度≮1.2米的需要考虑增设下喷头。
一级消防工程师技术实务教材精讲:
气体灭火系统
设计参数
答:
防护区内设置的预制灭火系统的充压压力不应大于2.5MPa。灭火系统的手动控制与应急操作应有防 止误操作的警示显示与措施。
设有气体灭火系统的
场所,宜配置空气呼吸器。 三、
二氧化碳
灭火系统的设计 (一)一般规定 二氧化碳灭火系统按应用方式可分为全淹没灭火系统和局部应用灭火系统。全淹没灭火系统应用于扑救封闭空间内的...
关于
气体灭火系统,
比较全的技术普及!快收藏!
答:
自动控制启动时,允许30秒延迟喷射,以考虑人员疏散;无延迟喷射适用于无人区域。灭火系统具备手动、自动和机械应急启动方式,确保灵活性和安全性。系统组件与安装要求 喷头保护高度、距离和安装位置需严格遵循
规范,
确保覆盖效果。声光警报器
的设置
和气体释放信号清晰区分,确保及时响应。
气体灭火系统
的高效性...
气灭
喷头能不能
安装在设备上方?
答:
一、
气体灭火系统
消防喷淋头
的一般
规则 1、关于一般安装规定,请将灭火器远离热源,以防止在发生火灾时喷水灭火。在自动灭火器中并排设置水管时,应将其安装在一定距离内,以防止相互影响。这不是问题,但有些情况不适用。2、在特殊自动灭火器的情况下,重要的是要知道喷嘴必须靠近热源,因为探测器和喷嘴...
气体灭火上喷头
距顶板高度
答:
做设计的同仁吧!你好 根据《喷规》第7.2.1条,a为400mm时
,标准喷头
b=0.06m也就是60mm,溅水盘距顶板高度为440mm~500mm即满足规范要求。
气体灭火
答:
室内气体消防灭火系统安装1 范围 本工艺标准适用于民用和一般工业建筑
中设置的二氧化碳灭火系统,
卤代烷1211、1301
灭火系统的
管道及设备安装。2 施工准备 2.1 接到任务后,认真熟悉施工图纸,对照装修图并结合施工现场检查管路及喷嘴位置是否相吻合,如存在问题,应及时与设计协商解决并办理洽商手续。根据工程特点确定施工方法...
大家正在搜
高压二氧化碳气体灭火系统
高压二氧化碳是液体还是气体
二氧化碳高压液化气体
二氧化碳属于高压液化气体吗
钢瓶二氧化碳是气体还是液体
二氧化碳是液体还是气体
二氧化碳及惰性气体灭火原理
二氧化碳是气体吗
怎样把二氧化碳气体变成液体
相关问题
气体灭火系统中管道到喷头的长度是多少
气体管网灭火系统中,内、外螺纹喷头分别在什么情况使用?上喷还...
气体灭火喷头数量如何确定
气体灭火系统分上下喷头吗
气体灭火上喷头距顶板高度
气体灭火系统DN40喷头;DN125变DN100,DN100...
气体灭火上喷头距顶板高度
在设置气体管网灭火系统时,喷嘴的设置有什么要求吗?