第1个回答 2011-07-22
4平方铜线在额定载流量为25-30A。可接最大功率为P=1.732UI*功率因数。这里的功率因数取0.8。即可带负荷=1.732*380*25*0.8=13.2KW。你所有功率加起来还不到13.2KW,没问题。就算你把所有负荷接在一相上也是可以的。单相4平方线可带5.5KW功率。
第2个回答 2011-07-22
三相,是指3相火线,相与相之间是380,火线,零线和地线是针对220V来说的,4平方的线已经带的很多了,带1.5p的没问题,但最好不带,线烧坏了难得换
第3个回答 2011-07-22
空调插座和其他一般都是分开接线的,你只考虑2p加1.5p就是,按理论来说是没问题,可实际有好多因素,比如当地的电压质量、用电多少等。尽量两台不同时运行为好。
第4个回答 2011-07-22
看下一总流是多少,4平方的铜线允许载流是30安,你看一下现有负载全运行时时的总电流是多少,看离30安有多少就知了,再说各用电器都有额定电流,各用电器之和参考30安就知道了。