电梯安装导轨时应注意哪些安全事项?

如题所述

导轨的安装:1)在安装前,应对导轨连接板进行清洁、除锈。除毛刺,检查直线度。2)导轨由下向上逐根安装,导轨应用压板固定在导轨支架上,不应采用焊接或螺栓连接,凸头向上,凹头向下。3)用样板架的垂直线和校导尺对导轨进行调整和效验。等
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-22
补充:导轨支架受力处是圈梁时,支架用膨胀螺丝固定即可;若是砖墙,需穿墙螺丝或者预埋件。
第2个回答  2011-07-22
7588—4.2.1 每根导轨至少应有2个导轨支架,其间距不大于2.5m。
7588—4.2.1 用焊接支架其焊缝应是连续的,并应双面焊牢。
10060—4.2.7 轿厢导轨与设有安全钳的对重导轨的下端应支承在地面坚固的导轨座上。
轿厢导轨顶面间的距离偏差0 ~ +2mm。
对重导轨顶面间的距离偏差0 ~ +3mm。
10060—4.2.3 每列导轨工作面(包括侧面与顶面)对安装基准线每5m的偏差均应不大于下列数值:轿厢导轨和设有安全钳的对重导轨为0.6mm。
10060—4.2.3 不设安全钳的T型对重导轨为1.0mm。
10060—4.2.3 可对每5m铅垂线分段连续检测(至少测3次),取测量值间的相对最大偏差应不大于上述规定值的2倍。
10060—4.2.3 可对每5m铅垂线分段连续检测(至少测3次),取测量值间的相对最大偏差应不大于上述规定值的2倍。
10060—4.2.4 轿厢导轨和设有安全钳的对重导轨工作面接头处不应有连续缝隙,且局部缝隙不大于0.5mm,不设安全钳的对重导轨接头处缝隙不得大于1mm。
10060—4.2.4 导轨接头处台阶应不大于0.05mm,不设安全钳的对重导轨接头处台阶应不大于0.15mm。
10060—4.2.4 修光长度为150mm以上。本回答被提问者采纳