99问答网
所有问题
一个接触器,两个按钮开关,一个ANLY ASY-3D的时间继电器,要控制一台电动机延时10分钟停机行不行,怎样接线?
时间继电器连接后不能断电复位,要有实物接线图,我不是电工,电路图看不太懂,谢谢
举报该问题
推荐答案 2011-03-24
可以, 将一个常开按钮和接触器的常开辅助点并联后和一个常闭按钮串联,再串上时间继电器的延时断开点后输出到接触器的线圈和时间继电器的线圈就可以了。时间继电器设定到600S。接触器三相线接电机。
动作就是按下常开按钮电机启动,10分钟内按常闭按钮,电机停,如果不按,10分钟后电机自动停。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vevXeXvej.html
其他回答
第1个回答 2011-03-24
可以的,画个图给你看吧!让它十分钟后自动停机其实用一个按钮就行了,不用两个的,KM是主接触器
追问
看不
第2个回答 2011-03-26
接一个直接启动,连锁的地方用时间继电器的延时断开,时间继电器线圈用接触器的常开。,延时断开正常是通的。接触器有点,时间继电器就开始计时,10分钟以后断开,接触器释放,时间继电器就没电
这种接法时间继电器断电以后就停止运行,不按下启动,接触器不会在动作